Regulação proporcional gera instabilidade automática

2017-05-09View Original

Thread Content

O controle do fluxo dos dois materiais é feito por meio de ajuste proporcional. Quando o modo automático é ativado, a situação fica instável, com grandes flutuações. Gostaria de receber sugestões de especialistas sobre como resolver esse problema
Reply #22017-05-09
Os parâmetros PID não foram ajustados corretamente. Seria melhor ter uma captura de tela da curva de flutuação, pois isso facilita a avaliação
Reply #32017-05-09
Querido, primeiro você precisa determinar a unidade da sua proporção. Há um sinal de %? Se houver, então esse é o grau de proporção. Ao aumentar o grau de proporção, as flutuações diminuem; Se a unidade não tiver %, diminuir a proporção reduzirá as flutuações.
Reply #42017-05-10
Ótimo adesivo! Bem-vindos, profissionais, para esclarecer dúvidas... Obrigado!
Reply #52017-05-10
A pergunta do autor não está clara. Com “controle de fluxo de dois tipos de materiais por meio de ajuste proporcional”, você se refere a dois circuitos de controle de fluxo, ou ao ajuste da proporção de fluxo entre os dois tipos de materiais? Como circuito de controle, a impossibilidade de usar o modo automático deve ser considerada por vários motivos. Primeiramente, é possível tentar usar o modo manual para verificar se a operação fica estável. Se ficar estável, isso indica que os parâmetros PID não foram ajustados corretamente, sendo necessário realizá-los novamente ; Caso contrário, é necessário verificar se todos os componentes do circuito estão funcionando corretamente (desde que as configurações do circuito estejam adequadas e que os instrumentos escolhidos sejam os corretos). É preciso inspecionar, um por um, os instrumentos de medição, as válvulas de regulação, os componentes dos gabinetes DCS, bem como as conexões entre eles.
Reply #62017-05-10
O 8º andar explica tudo de forma muito clara. É possível verificar novamente a configuração. Se os dois materiais não tiverem uma mesma fonte, será necessário determinar suas proporções por meio de cálculos (é o caso de muitos sistemas de controle por proporção). Nesse caso, verifique o endereço de origem dos dados do módulo de cálculo, pois é nessa parte que costumam ocorrer problemas. Ou endereços de dados que necessitam de compensação de temperatura e pressão.
Reply #72017-05-11
Pelo que o autor descreveu, parece se tratar de um sistema de controle por razão, não é?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.