O medidor de nível de pressão diferencial do tambor de vapor possui três medidores. Dois deles são agora 76% e o terceiro é 86%. A princípio, pensou-se que o tubo de pressão estava entupido, mas não houve alteração após a remoção do bloqueio. Então adicionei água ao tanque de isolamento. O medidor indicou cerca de 76%, depois aumentou a uma taxa de 0,01% por segundo e finalmente parou em 86%. Se você não conseguir encontrar o motivo, peça uma solução.
Gostaria de perguntar se esse problema sempre foi assim ou ocorreu recentemente? O ponto zero do transmissor foi verificado? Então permanece constante em 86%?
Isso deve ser um pouco de desvio zero, basta ajustar o valor zero à atmosfera e tudo ficará bem. Se não funcionar, basta preencher novamente.
Pare o transmissor primeiro e verifique o ponto zero; Se o ponto zero estiver correto e puder ser desmontado, calibre o transmissor. ; Se ainda não houver problema, pode ser um problema no contêiner de equilíbrio ou no pipeline.
Abra a válvula de equilíbrio e verifique primeiro o ponto zero. Se houver um problema com a pressão diferencial, geralmente é um desvio zero. No entanto, pessoalmente acho que alguém no seu caso fez algo no tubo de pressão ou no interruptor de isolamento.
Você pode usar o método de substituição para experimentar três relógios idênticos. É fácil descobrir onde está o problema.
A diferença de densidade em cada ponto é diferente do valor do projeto! Também encontramos esse problema e acho que esse motivo é mais confiável! Afinal, é um medidor de nível de pressão diferencial.……
O tubo de pressão da fase gasosa está vazando. Verifique com cuidado, não há deriva ou problema de densidade.
Parece que ainda tenho que retirar o algodão isolante, o que é bastante problemático.
Acho que é causado pela densidade ou porque o indicador está normal logo após o enchimento do fluido de isolamento.
1. Se não houver problema ao verificar o transmissor e as configurações dos parâmetros (estima-se que não haja problema), abra totalmente a válvula de pressão do tambor para ver se há melhora. A válvula de pressão foi vedada sob pressão? De que material é feita a junta? 2. Desligue a válvula de pressão do tambor e teste o recipiente de equilíbrio separadamente, tente 50% e 100% e permaneça por mais tempo, como 1 hora, para ver se o valor do nível do líquido foi atingido e se o valor do nível do líquido está estável. Quanto a como perceber e avaliar se a coluna d'água está em 50%, você mesmo terá que descobrir. 3. Se ainda houver problemas no teste acima, é recomendado trocar a válvula de pressão por uma válvula gaveta.
O que está dentro também é fluido e a densidade não faz muita diferença.