O medidor de nível de pressão diferencial do tambor de vapor possui três medidores. Dois deles são agora 76% e o terceiro é 86%. A princípio, pensou-se que o tubo de pressão estava entupido, mas não houve alteração após a remoção do bloqueio. Então adicionei água ao tanque de isolamento. O medidor indicou cerca de 76%, depois aumentou a uma taxa de 0,01% por segundo e finalmente parou em 86%. Se você não conseguir encontrar o motivo, peça uma solução.
Reply #22017-05-10
Gostaria de perguntar se esse problema sempre foi assim ou ocorreu recentemente? O ponto zero do transmissor foi verificado? Então permanece constante em 86%?
Reply #32017-05-10
Isso deve ser um pouco de desvio zero, basta ajustar o valor zero à atmosfera e tudo ficará bem. Se não funcionar, basta preencher novamente.
Reply #42017-05-10
Pare o transmissor primeiro e verifique o ponto zero; Se o ponto zero estiver correto e puder ser desmontado, calibre o transmissor. ; Se ainda não houver problema, pode ser um problema no contêiner de equilíbrio ou no pipeline.
Reply #52017-05-10
Abra a válvula de equilíbrio e verifique primeiro o ponto zero. Se houver um problema com a pressão diferencial, geralmente é um desvio zero. No entanto, pessoalmente acho que alguém no seu caso fez algo no tubo de pressão ou no interruptor de isolamento.
Reply #62017-05-10
Você pode usar o método de substituição para experimentar três relógios idênticos. É fácil descobrir onde está o problema.
Reply #72017-05-10
A diferença de densidade em cada ponto é diferente do valor do projeto! Também encontramos esse problema e acho que esse motivo é mais confiável! Afinal, é um medidor de nível de pressão diferencial.……
Reply #82017-05-10
O tubo de pressão da fase gasosa está vazando. Verifique com cuidado, não há deriva ou problema de densidade.
Reply #92017-05-10
Parece que ainda tenho que retirar o algodão isolante, o que é bastante problemático.
Reply #102017-05-11
Acho que é causado pela densidade ou porque o indicador está normal logo após o enchimento do fluido de isolamento.
Reply #112017-05-11
1. Se não houver problema ao verificar o transmissor e as configurações dos parâmetros (estima-se que não haja problema), abra totalmente a válvula de pressão do tambor para ver se há melhora. A válvula de pressão foi vedada sob pressão? De que material é feita a junta? 2. Desligue a válvula de pressão do tambor e teste o recipiente de equilíbrio separadamente, tente 50% e 100% e permaneça por mais tempo, como 1 hora, para ver se o valor do nível do líquido foi atingido e se o valor do nível do líquido está estável. Quanto a como perceber e avaliar se a coluna d'água está em 50%, você mesmo terá que descobrir. 3. Se ainda houver problemas no teste acima, é recomendado trocar a válvula de pressão por uma válvula gaveta.
Reply #122017-05-11
O que está dentro também é fluido e a densidade não faz muita diferença.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.