Medidor de nível com flap magnético

2017-05-12View Original

Thread Content

Na fábrica, existem tanques de gás liquefeito de petróleo. Para medir o nível do líquido, é utilizado um medidor de nível com flutuador magnético. A densidade do meio em que o flutuador se encontra está dentro dos padrões exigidos. No entanto, a leitura do medidor de nível não é precisa, com erros significativos. Depois de o medidor ser acionado, a leitura indica dois metros; após alguns minutos, o nível começa a diminuir lentamente. Depois de chegar a um metro, o nível volta a subir lentamente, até atingir dois metros e quatro centímetros. Isso acontece com frequência. Gostaria que o técnico pudesse explicar isso para mim. Obrigado!
Reply #22017-05-12
A transição gasoso-líquido faz com que o flutuador se mova
Reply #32017-05-12
O mecanismo de flutuador magnético, na verdade, é apenas um recipiente comunicante; não há nada de especial nele. O fato de o flutuador conseguir se mover para cima e para baixo indica que ele está em bom estado. Você precisa verificar o nível real do líquido no tanque. Pode usar um termômetro para medir a temperatura, subindo lentamente a partir do fundo do tanque. Geralmente, há uma diferença de temperatura na parte superior da superfície do líquido, o que permite confirmar o nível do líquido e verificar se ele corresponde ao indicado pelo mecanismo de flutuador magnético. Se a explicação acima não causar problemas, você também pode usar ímãs ou chaves para tentar ajustar o tubo de conexão da placa magnética, a fim de confirmar a posição correta do flutuador. Não confie na superfície da placa, pois ela pode ser imprecisa às vezes
Reply #42017-05-12
Você precisa verificar se foi formado um comunicador: os tubos de conexão, tanto no topo quanto na parte inferior, devem estar conectados
Reply #52017-05-12
Observe a temperatura dentro do tanque: será que ela é causada pela conversão entre estado gasoso e líquido?
Reply #62017-05-12
Verifique se há diferença entre a temperatura dentro do recipiente e a temperatura do ar. Se houver, é provável que seja devido à vaporização ou liquefação, o que faz com que o nível do líquido fique incorreto
Reply #72017-05-13
Tente passar um ímã de cima para baixo.
Reply #82017-05-13
Deve ser causado pela vaporização do líquido
Reply #92017-05-13
Quando existem as duas fases, gasosa e líquida, é impossível obter uma medição precisa
Reply #102017-05-19
Recomenda-se que a densidade do flutuador seja ajustada para ficar o mais próximo possível do valor mínimo da faixa de densidade do meio a ser medido. Dessa forma, evita-se que o flutuador afunde devido a pequenas variações na densidade, o que causaria erros na medição do nível do líquido
Reply #112017-05-20
A conversão gasoso-líquido causa variações na leitura do nível do líquido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.