Thread Content
Ajuda, especialistas: qual é o significado do código de proteção contra explosões dos instrumentos, conforme mostrado na figura abaixo. Em particular, o que significam os “1” e “2” no início do código? Obrigado!
Grandes mestres, por favor, venham me salvar!
http://www.rstahl.com/fileadmin/Dateien/tgus/Documents/ExProtection_Global-America-Basics.pdf
1 representa o tipo de equipamento 1, que pode ser utilizado nas zonas 0 e 20; 2 representa equipamentos da categoria 2, que podem ser utilizados nas zonas 1 e 21. Existem também equipamentos das categorias 3 e 3, que podem ser usados nas zonas 2 e 22. Procure por conta própria!
Pode indicar a fonte específica? Os equipamentos não são apenas divididos em minas da Classe I e fábricas da Classe II, certo? Além disso, se 1 representa equipamentos da categoria 1, que podem ser utilizados na zona 0, a zona 0 não deveria permitir apenas o uso dos tipos “ia” e especiais? Portanto, um tipo como 1EXDIIBT5 não deveria existir. Obrigado
1: Tipo à prova de explosão IIBT5, 2: Tipo com proteção adicional IICT6; o gás liquefeito de petróleo não considera o hidrogênio sulfídrico
Desculpe, estou perguntando sobre o significado dos códigos “1” e “2” anteriores! Obrigado
Foi a primeira vez que vi números árabes 1 e 2 na frente
Olhei com atenção para a sua pergunta; as respostas anteriores foram um pouco apressadas. Você tem certeza de que essa forma de escrever está correta? “Ex” é a designação chinesa para classificação de explosividade de gases. Os números que vêm antes não fazem sentido algum; é uma forma inadequada de escrever ; Se for a norma europeia, deve ser escrito como EEx; para saber os detalhes, consulte a página 10 dos anexos no 4º andar.
Obrigado. Também comecei a duvidar se a maneira como ele escreve é correta e adequada.
Esta é a placa identificativa da caixa; parece que também não está escrito EEx! ! Estou confuso!
@chenbo_1976, por favor, resolva! ! ~~
Grande mestre, venha rápido! ! ~~!
O primeiro ponto é a proteção contra explosões de gases; os 2G no meio indicam que pode ser utilizado na Zona 1. Os demais pontos não precisam de explicação; O segundo ponto é a proteção contra explosões de poeira. O 2D no meio indica que o produto pode ser utilizado na zona 21. Já o tD é um código novo; sei que, no caso da proteção contra explosões de poeira, os códigos utilizados para indicar o tipo de proteção são geralmente ta, tb e tc. É a primeira vez que vejo o código td; preciso consultar informações sobre isso ; Quanto ao A21 que está mais adiante, também não tenho certeza. Vou verificar as informações primeiro e depois digo algo.
Deixemos de lado a placa identificativa, por enquanto. A placa identificativa serve para comprovar que a norma europeia também utiliza a indicação “Ex”; nem sempre é “EEx”. Ou seja, a expressão “1Exd IIBT5+H2”, mencionada inicialmente, pode ser considerada uma forma de escrita conforme a norma europeia. Mas o “1” representa a área “0”; portanto, não se pode usar o tipo de proteção “d”, que é adequado para ambientes explosivos. Assim, fica difícil determinar se “1Exd IIBT5+H2” está correto ou não.