Medidor de vazão separado DY-DOD da Shanghai Yokogawa, em uso no local; necessário resolver o problema

2017-05-15View Original

Thread Content

Dentro da sala das caldeiras, há medidores de vazão do tipo DY-DOD instalados nos tubos principais de vapor. A marca dos medidores é Shanghai Yokogawa. O diâmetro dos tubos de vapor é de 150 mm. Atualmente, ocorre frequentemente o erro de “CHECK Vibration” no display do conversor remoto; o valor instantâneo de vazão fica fixo em 1,35 t/h, quando na verdade deveria ser 4 t/h. Sempre que tento ajustar manualmente o display, o erro desaparece. No entanto, esse problema acontece periodicamente, causando grandes desvios na medição. Gostaria de saber quem sabe como lidar com essas informações de autodiagnóstico do medidor. Além disso, também toquei nos tubos de vapor para verificar se havia vibrações. Como estou dentro da sala das caldeiras, sempre há alguma vibração, mas não muito intensa. O problema é que, sempre que ocorre o erro, só preciso ajustar o conversor. Não consigo entender isso.
Reply #22017-05-15
Defina K25 no modo manual e reduza adequadamente K26. Claro, antes de fazer as alterações, é possível verificar esses valores de medição dentro do transmissor ; Vamos colocar um suporte temporário no medidor de vazão para ver se isso melhora a situação
Reply #32017-05-16
Como analisar de quem é a culpa: escolha do modelo? Instalar? Usar?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.