Thread Content
Atualmente, há um projeto no qual são utilizadas grandes quantidades de tubos de pressão do tipo φ18X3 e φ22X3. As conexões entre esses tubos são feitas por solda, mas não foram projetados curvas de 90°; portanto, é necessário usar dispositivos especiais para fazer as curvas. Como as condições de operação não são de alta pressão, recomenda-se que o estúdio de design substitua esses tubos por tubos do tipo φ14X2, o que facilitaria a instalação. Alguém poderia me dar algumas dicas? 1. Em condições normais, é possível fazer curvas com φ18X3 e φ22X3? Algumas pessoas dizem que o resultado não será bonito, pois a parede do tubo é bastante grossa. Será que φ14X2 produz um resultado mais estético? É verdade isso? 2. Nas normas relevantes, é obrigatório o uso de curvas de 90° para φ18X3 e φ22X3? Obrigado.
Todos os tubos de medição de pressão que temos no local foram dobrados por nós mesmos, e parecem estar em boas condições. Mas são utilizados tubos de φ14X2. O tubo de medição de pressão não foi utilizado com diâmetros de 18 ou 22
Não é preciso usar curvas de 90 graus; todas as curvas devem ser feitas por meio de soldagem com oxigênio. Nos tubos de alta pressão, se for usado aço inoxidável, as curvas são feitas por dobra a frio
Antes, nós dobrávamos tubos de 14*3, e o resultado era muito bonito, sem afetar a estética
Este tópico foi editado pela última vez por lotos1987 em 2017-5-22 00:58. A adição de curvas terminais significa o aumento do número de juntas soldadas, o que exige mais testes de soldagem e acarreta custos adicionais desnecessários. Ao mesmo tempo, como a espessura da parede dos tubos de medição é relativamente pequena em comparação com a das tubulações de processo, não é fácil garantir a qualidade da solda, o que pode levar à ocorrência de defeitos na solda, aumentando assim os riscos nas tubulações sob pressão. Portanto, os tubos de medição devem ter o menor número possível de soldas, sendo utilizados tubos dobrados a frio em vez de cotovelos.
Nos padrões relevantes, é obrigatório o uso de curvas de 90° para φ18X3 e φ22X3? Não há essa exigência obrigatória.
Já é tarde demais; já foi decidido que serão utilizados cotovelos retos soldados por inserção. NND… Já foram feitos 2 pedidos adicionais, e é realmente difícil estimar a quantidade exata de cotovelos necessários.