HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

O em curto-circuito dos dois circuitos da placa de entrada digital pode danificar a placa?

2017-05-18View Original

Thread Content

Placa de entrada digital: 5 e 6 indicam feedback ativo, enquanto 7 e 8 indicam feedback inativo. Ao medir as duas linhas, é possível detectar a presença de 24VDC. Após conectar os fios, percebeu-se que quando 7 e 8 são conectados entre si, há indicação de feedback; porém, quando 5 e 6 são conectados entre si, não há indicação de feedback. Mesmo assim, ainda há tensão nas duas linhas. Gostaria de saber se, se os quatro fios 5, 6, 7 e 8 forem conectados entre si em pares, isso poderá danificar o circuito. Por exemplo, se 5 for conectado a 7 e 8, haverá feedback direto nessa placa
Reply #22017-05-18
5,6 e 7,8 são dois canais diferentes; não existe a possibilidade de conexão entre eles. Mesmo que houvesse uma conexão, não se formaria um circuito fechado.
Reply #32017-05-18
Se nem a conexão 5 nem a 6 funcionam, então o canal está danificado. Basta trocar por outro canal e configurá-lo novamente.
Reply #42017-05-18
Se o canal estiver danificado, como verificar se ainda há tensão?
Reply #52017-05-18
Os terminais negativos dos sinais DI do DCS com os quais tive contato estavam todos em curto-circuito. Você pode verificar as informações fornecidas pelo fabricante ou usar um multímetro para testar se há conexão entre os dois terminais negativos; os terminais positivos não estavam em curto-circuito.
Reply #62017-05-18
Por favor, de qual DCS é este painel de terminais? Informe o modelo, dê uma olhada no manual
Reply #72017-05-19
Queimar a placa de terminais DI é bem difícil
Reply #82017-05-19
1. Atualmente, os módulos DI são geralmente isolados eletricamente e opticamente. Desde que o terminal de 24V não entre em contato com o chão (como no gabinete dos medidores no local), não há problemas. Se entrar em contato com o chão, o disjuntor certamente se queimará, mas, ao substituir o disjuntor, o problema é resolvido. 2. Não há resposta ao curto-circuito; ou o disjuntor queimou, ou a configuração está incorreta. Para verificar se a configuração está correta, é possível desconectar os dois terminais em curto-circuito e observar se as luzes indicadoras no cartão reagem, acendendo e apagando. Isso prova que o canal está normal; é um problema de configuração. Se não houver resposta, então há algum problema com o canal. Em alguns cartões DI, a luz indicadora acende quando o seguro se queima, ou uma luz amarela é exibida quando há algum problema no canal. Em condições normais, é exibida uma luz verde (conectado), ou uma luz vermelha (desconectado). As especificações variam de acordo com o fabricante. 3. Quando o cartão de controle queima, geralmente é por causa da entrada de 220V. É preciso prestar atenção especial aos sinais de controle elétricos. Se houver 220V em um canal DI ativo, o cartão DI será danificado. Em casos leves, apenas um cartão é danificado; em casos graves, até mesmo a placa-mãe pode ser danificada, o que é ruim.
Reply #92017-05-19
Acho que acidentalmente conectei algo à terra, mas não vi nenhum fusível nesta placa. Se o fusível queimou, como é possível ainda haver tensão?
Reply #102017-05-19
A tensão é imaginária; ela vem dos diodos emissores de luz e das grandes resistências presentes no disjuntor. A corrente elétrica é muito pequena

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.