Problema de compatibilidade entre o sistema DCS e os indicadores digitais no local

2017-05-18View Original

Thread Content

A fábrica de processamento refinado adotou um sistema DCS, pois o modo de operação anterior era o de os trabalhadores operarem os equipamentos diretamente na oficina, através de mostradores digitais. Temia-se que os operários não conseguissem se adaptar rapidamente ao novo modo de operação. Portanto, deseja-se implementar o sistema DCS, mantendo ao mesmo tempo as funções dos mostradores digitais na oficina. Como isso pode ser feito? Espero poder controlar os custos usando apenas uma tabela única.
Reply #22017-05-18
O sinal em tempo real é exibido em um display digital; esse display envia o sinal para o DCS, ou o sinal é direcionado tanto ao display digital quanto ao DCS por meio de um distribuidor
Reply #32017-05-18
Que época é esta, ainda precisamos de mostradores digitais? Operários desse tipo deveriam ser eliminados
Reply #42017-05-19
Se já temos DCS, para que manter os mostradores digitais? Organizar treinamentos*, com resultados imediatos após a avaliação.
Reply #52017-05-19
A tela do DCS é exibida na forma de um mostrador digital :)
Reply #62017-05-19
Não adianta falar de outras coisas em unidades pequenas. . . O método do 1º andar já serve
Reply #72017-05-19
Uma maneira mais econômica é primeiro enviar os valores para o display digital, e depois transmitir a saída do display digital para o DCS. Os displays digitais comuns possuem saída.
Reply #82017-05-19
Isso depende da situação. 1 Se a indicação digital for apenas para visualização, sem possibilidade de ajuste, e houver saída de 4-20mA para o DCS, então está tudo bem. 2 Display digital com ajuste automático PID: como implementar o controle do display digital e do DCS? Isso não é possível. Em resumo, uma vez que se utiliza o DCS, os mostradores digitais devem ser substituídos. Se você não for decisivo, os operadores continuarão a depender dos mostradores digitais. Se o trabalho de orientação e o treinamento forem bem feitos, então é preciso usar o DCS; não há discussão possível.
Reply #92017-05-21
O medidor digital tem tela com múltiplos displays? Seria ótimo se pudesse exibir de 8 a 10 grupos de sinais. Por favor, me dê o nome de um fabricante.
Reply #102017-07-07
É um desperdício de dinheiro e gera muitos problemas; não se precisa usar DCS. Esse é um problema que afeta muitas pequenas empresas, pois a mentalidade delas não muda. .
Reply #112017-07-07
O transmissor possui tela LCD, ou seja, permite visualizar as informações da mesma forma que em um display digital
Reply #122017-07-07
Uma maneira é ter um display digital no próprio medidor; os dados do display são enviados ao DCS (isso depende se o medidor suporta essa funcionalidade). Outra maneira é enviar os dados do medidor para o DCS primeiro, e depois gerar uma saída analógica de 4 a 20 mA para o display digital
Reply #132017-07-07
Há também uma barreira de segurança de um para dois
Reply #142017-07-10
É melhor usar um DCS avançado, pois funções como controle e monitoramento, além do registro de alarmes e de tendências, precisam ser realizadas no DCS. Um DCS avançado pode evitar que falhas nos medidores digitais afetem a recepção de dados válidos pelo DCS! Opção 1: Utilizar um distribuidor de sinais ; Opção 2: DCS AO para indicador digital!
Reply #152017-07-10
Tecnicamente é muito simples: basta que o medidor local tenha a função de gerar sinais de saída para se conectar ao DCS. Mas, uma vez que se utiliza o DCS, é necessário alcançar o controle automático; as inspeções devem ser feitas no local, mas não há necessidade de operações no local, caso contrário, não faz muito sentido.
Reply #162017-07-11
Ao escolher o instrumento, basta optar por um com indicador no local.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.