Problemas na consulta da tensão no DCS com interruptores de limite e sensores de proximidade

2017-05-18View Original

Thread Content

Olá, a todos os amigos do mar! Qual é a relação entre a tensão de consulta do cartão DI no DCS e os interruptores de limite e os sensores de proximidade? Obrigado!
Reply #22017-05-18
Neste caso, os cartões DI de algumas fabricantes não conseguem medir diretamente os sinais dos interruptores de proximidade; é necessário utilizar um barramento de segurança ou algo semelhante para converter esses sinais em sinais de interruptor mecânico
Reply #32017-05-19
Nós utilizamos um sensor de proximidade – uma barreira de isolamento – e o cartão DI para isso. Além disso, a tensão de operação de alguns sensores de proximidade não é a mesma que a tensão de alimentação do cartão DI; por isso, é necessário adicionar uma barreira de isolamento. É raro entrar com o cartão DI sem passar pela barreira de isolamento; é perigoso.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.