Gostaria de saber se um sinal AO pode acionar 2 válvulas elétricas. Obrigado a todos

2017-05-22View Original

Thread Content

No sistema de ventilação e refrigeração da fábrica, na fase de projeto havia apenas uma válvula elétrica por duto de ar. No entanto, como os dutos são muito longos, agora existem duas válvulas elétricas em cada lado do equipamento. Isso pode causar uma deficiência no número de pontos de controle do sistema (no caso do ECS700). Essas válvulas não precisam ter controle automático; elas são usadas manualmente normalmente. Gostaria de saber se é possível criar um canal AO que permita controlar dois atuadores Indique um valor de abertura na tela; 2 válvulas funcionam ao mesmo tempo, com saída consistente? Obrigado a todos
Reply #22017-05-22
É possível controlar 2 válvulas eletromagnéticas por meio de um relé.
Reply #32017-05-22
Isso depende da impedância total do circuito externo. Lembro-me de que, no caso do 700 AO, se a impedância externa ultrapassar 750 ohms, ele não conseguirá funcionar.
Reply #42017-05-22
Primeiro, certifique-se de que sua ideia é viável; basta adicionar uma barreira de segurança em dois níveis (P+F/MTL). Mas já vimos esse método sendo usado. Normalmente, é uma relação de canal um a um. Parece que não atende aos padrões. É uma sensação pessoal.
Reply #52017-05-22
Não é um válvula eletromagnética, é uma válvula elétrica, controlada por 4-20mA
Reply #62017-05-22
Normalmente, 1 ponto é usado para 2 unidades em pontos de IA; eu também nunca usei o AO
Reply #72017-05-22
O administrador **poderia me explicar a relação entre impedância e controle do circuito? Não entendo muito bem esse assunto.**
Reply #82017-05-23
Deve ser possível acionar duas válvulas elétricas. A energia para essas válvulas não vem dos sinais 4-20mA, mas sim de uma fonte de energia própria; os sinais 4-20mA servem apenas como sinal de comando.
Reply #92017-05-23
Usar uma barreira de segurança “1 entrada, 2 saídas” é o melhor método
Reply #102017-05-23
Olhando as especificações dos enrolamentos das válvulas elétricas no local, em condições normais, um único comando pode controlar dois dispositivos de válvula de corte que realizam a mesma função. Foi assim que eu fiz
Reply #112017-06-02
Você pode tentar. Conecte os dois em série. Deve ser conectado em série.
Reply #122017-06-18
Se for AO, basta adicionar um distribuidor de energia à saída; se for DO, a saída deve usar uma barreira de segurança, como mencionado acima.
Reply #132017-06-19
É perfeitamente possível usar a conexão em série. O sinal de corrente de saída do AO é utilizado para controlar as válvulas, que possuem sua própria fonte de alimentação. O sinal de controle vem da saída do AO; portanto, o tamanho das válvulas não causa atenuação no sinal de controle. Além disso, dentro de cada placa de controle das válvulas, os sinais de controle recebidos são isolados, o que resulta em pouquíssima atenuação, quase nenhuma, na verdade. No entanto, se houver muitas válvulas conectadas, essa atenuação acumulada pode ser significativa
Reply #142017-06-21
Só resta adicionar 1 ponto e 2 à barreira de segurança AO.
Reply #152017-06-24
É possível conectar em série: dois controladores de válvulas elétricas podem ser conectados em série em um circuito AO. Não há necessidade de se preocupar com a impossibilidade de acioná-las, pois as válvulas elétricas recebem alimentação separadamente, e não através do mesmo circuito!
Reply #162017-07-29
Se essas duas válvulas elétricas servirem apenas para interromper o fluxo, sem função de regulação, então é possível controlar seu funcionamento por meio de um interruptor digital e de um relé intermediário.
Reply #172017-08-12
Geralmente, as barreiras de segurança do tipo “1 para 2” que utilizamos são aquelas que operam com sinais AI. Já não utilizamos ainda barreiras de segurança do tipo “AO 1 para 2”
Reply #182017-08-15
Isso depende da impedância específica. Em geral, não é possível conectar dois dispositivos ao mesmo tempo, pois isso representa um risco para o sistema
Reply #192017-08-16
Basta conectar as duas válvulas uma após a outra; não há nenhum problema.
Reply #202017-08-21
O sinal de controle da válvula elétrica é de 4~20MA; ela possui sua própria fonte de energia, portanto não há problema de carga. Isso pode ser resolvido com um distribuidor de sinais

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.