Este tópico foi editado pela última vez por kylestone em 24/05/2017, às 11:51. 1. Os medidores de nível a base de capacitância são, em geral, totalmente isolados e são muito utilizados. No entanto, existe também um tipo que é “parcialmente isolado”. O que se entende exatamente por esse isolamento parcial? Bem como os casos de aplicação e os princípios da isolação parcial. 2. No manual do fabricante, há uma frase que diz: “Durante a instalação, certifique-se de que haja uma boa conexão elétrica entre as partes conectadas e o tanque.” Pode-se usar fita adesiva condutora. ”Qual é o objetivo de fazer tal exigência?
Como o nome já indica: um medidor de nível capacitivo trata o sensor, juntamente com o tanque a ser medido, como um capacitor completo. A adição ou subtração da quantidade a ser medida corresponde à variação no valor da capacidade elétrica, o que, por sua vez, permite medir o nível do líquido. Além disso, existe uma boa conexão elétrica entre as partes envolvidas e o tanque em si. ”Para que o tanque a ser testado se torne parte de um capacitor, é necessário que haja uma conexão elétrica adequada entre ele e o processo. “É possível usar fita adesiva condutora” deve se referir às conexões elétricas, e não tem relação com “a existência de uma boa conexão condutora entre as conexões e o corpo do tanque
Se o meio a ser medido for condutor, a parte de medição do medidor de nível capacitivo precisa ser isolada para que se forme uma capacidade efetiva. Se o meio não for condutor, o medidor de nível capacitivo costuma ser projetado em formato de cilindro coaxial, com dois tubos metálicos coaxiais que são isolados um do outro; nesse caso, não é necessário isolar esses tubos. “Durante a instalação, certifique-se de que existe uma boa conexão elétrica entre o processo e o tanque. Pode-se usar fita adesiva condutora. ”Minha compreensão é que se trata de garantir que o meio dentro do tanque esteja adequadamente aterrado.