Por favor, ajudem a determinar a causa do problema

2017-05-24View Original

Thread Content

No dispositivo sob minha responsabilidade, há um tanque horizontal, um recipiente fechado, no qual a interface é medida por meio de um transmissor capilar com duas flanges. O lado de alta pressão está conectado à fase líquida, enquanto o lado de baixa pressão está conectado à fase gasosa. Há um orifício de observação no tanque; normalmente, a operação é feita mantendo o nível do líquido dentro do alcance da visão por meio desse orifício. Nesse caso, o nível do líquido fica em torno de 45. Recentemente, os técnicos de inspeção perceberam que o nível do líquido era controlado na posição do orifício de observação, mas no DCS o nível indicava cerca de 75. Isso indica que a diferença de pressão entre o lado de pressão positiva e o lado de pressão negativa aumentou. Considerando que o líquido no tanque é bastante limpo, acho que é improvável que haja obstrução no lado de pressão positiva. Portanto, concluo que a obstrução deve estar no lado de pressão negativa, ou seja, no lado gasoso. Estou errado ao fazer esse julgamento? É difícil montar e desmontar no lado de baixa pressão, e eu também não quero fazer esforços inúteis por causa de um erro na minha avaliação. Por isso, peço que me ajudem a tomar uma decisão. Obrigado.
Reply #22017-05-24
Se a verificação mostrar que o instrumento está funcionando normalmente (com o valor em zero, sem obstruções ou vazamentos, e sem danos na membrana). Pode-se considerar que isso se deve à mudança na densidade do meio de processo. Analise o processo para ver quais foram as mudanças nas condições de operação recentemente. Primeiro, certifique-se de que não há problemas com você mesmo, e só então poderá procurar as causas relacionadas ao processo. É muito comum que ocorra esse tipo de situação com os medidores de diferença de pressão. Minha opinião pessoal.
Reply #32017-05-25
O meio a ser testado não é fácil de cristalizar, então o lado de pressão negativa provavelmente não vai se obstruir. Além disso, este é um modelo com duas flanges. O tipo de flange duplo também tem válvulas de corte para medição de pressão, não é?
Reply #42017-05-25
Concordo com a opinião do segundo andar: se, por motivos relacionados ao processo de produção, a densidade mudar, isso pode acontecer. Você pode usar um diferencial de capilaridade com duas flanges para verificar se o capilar de pressão negativa está vazando.
Reply #52017-05-25
Bem, eu sugiro que, se for possível, meça a pressão do gás no interior do recipiente. Isso também é uma opção viável, não é?
Reply #62017-05-25
Vamos falar sobre as características do meio medido
Reply #72017-05-25
O estado líquido é mais limpo e não causa entupimentos; o estado gasoso, então, certamente também não causa entupimentos. Na minha opinião, isso se deve a uma mudança na densidade do meio. No 2º andar!
Reply #82017-05-25
Existe uma maneira de esvaziar os slots e verificar se o valor é zero?
Reply #92017-05-27
Hehe. Então, sua área de jurisdição fica um pouco problemática. Pela minha experiência, é um problema de processo. Mas o processo não vai admitir que é um problema dele. Toda vez, é preciso continuar desmontando e verificando sem parar. Até que um dia, por ter desmontado demais e estragado tudo, ele veio correndo dizer: “Hahaha! Eu disse que havia algum problema com o seu relógio, não é? Veja só, ele ainda tentou discutir comigo.”

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.