Thread Content
O sinal de feedback da velocidade do expansor é transmitido do local, por meio de cabos, em formato de sinal 4~20mA, para os canais da placa AI. Verificou-se que o sinal de velocidade exibido na interface da estação de operação aparece intermitentemente. Verifique o cabo; o sinal de mA realmente foi transmitido até o lado do cartão. O sinal de mA do canal da IA é fornecido pelo controlador manual, e a interface da estação de operação exibe valores normais. Troque o canal de IA e conecte o cabo novamente; a estação de operação ainda não exibe o valor da rotação? Por favor, pessoal experiente, o que está acontecendo? Há algum problema com a blindagem do cabo?
Talvez o cabo dos instrumentos esteja sendo interferido pelo cabo de alta tensão. Já aconteceu conosco: o cabo dos instrumentos passava pelo invólucro do cabo de alta tensão, e ao corrigir isso, o problema foi resolvido.
Geralmente, isso acontece devido a interferências, problemas de projeto ou falhas por parte da empresa responsável pela construção, fazendo com que os cabos de sinal dos instrumentos fiquem muito próximos dos cabos de alimentação. Além disso, os cabos de alta tensão precisam estar ainda mais distantes.
Geralmente, isso acontece devido a interferências, problemas de projeto ou falhas por parte da empresa responsável pela construção, fazendo com que os cabos de sinal dos instrumentos fiquem muito próximos dos cabos de alimentação. Além disso, os cabos de alta tensão precisam estar ainda mais distantes.
Será que houve algum erro na configuração do distribuidor de energia?
O cabo do sensor de detecção da velocidade de rotação entrou em contato com a carcaça, causando dual grounding?