Falha no PLC da Siemens

2017-05-26View Original

Thread Content

O sistema PLC da Siemens está dando alarme no CPU; há uma baixa tensão na bateria de alimentação. Gostaria de saber se o alarme no CPU é causado pela alimentação É possível substituir a bateria da fonte de alimentação enquanto ela está em uso? Como fazer essa substituição? Qual é o modelo específico?
Reply #22017-05-26
As falhas elétricas às vezes são incríveis
Reply #32017-05-26
É a bateria de reserva do programa interno do módulo de alimentação da PS que precisa ser trocada; ela pode ser substituída online. O alarme é acionado quando a bateria fica abaixo de 2,7VDC, e então ela precisa ser substituída. Provavelmente são da mesma leva; se for preciso trocar, troque todos ao mesmo tempo.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.