Primeira pergunta: O PLC é do modelo Siemens 300. A placa de comunicação está conectada ao conector 485. Tanto a CPU quanto as placas de E/S não têm energia. O DCS é do modelo Zhejiang University Zhongkong. Quando o conector 485 é conectado a outro PLC, tudo funciona normalmente. Por que isso acontece?
Segunda pergunta: Os dados do sistema de refrigeração são transmitidos para o DCS por meio da comunicação 485. O PLC não emite nenhum alerta, mas a tela do DCS exibe alguns alertas. Na verdade, não há nenhum alerta real; os “alertas” são apenas sinais digitais. Não há alertas relacionados aos dados.
Terceira pergunta: O PLC do sistema de compressores de ar transmite dados para o DCS por meio da comunicação 485. No entanto, os dados transmitidos diferem muito dos dados exibidos no DCS. Por favor, ajude a resolver esse problema. Por favor, forneça vídeos educativos sobre DCS e algum software relacionado. Obrigado
Primeiro, deve haver algum problema com o conector PLC485 de você. Não entendi o que significa “não há energia”. Será que isso quer dizer que o disjuntor se desligou?
Obrigado pela resposta. Não há problema em conectar o conector a outro PLC. Quando não há energia, as luzes do CPU e dos cartões também se apagam
Primeira pergunta: Parece que esse problema está relacionado à configuração de mestre e escravo, mas não tenho certeza. Segunda pergunta: Parece que, desde que se confirme que a conversão dos dados foi feita corretamente e que os estados 0 e 1 estejam em ordem, não deve haver grandes problemas. Quanto ao alarme de sinais digitais de que você falou, na minha opinião existem duas possibilidades. A primeira é que realmente houve uma mudança no interruptor local; também pode ser uma mudança causada por interferências externas, mas ela é tão breve que não é fácil de ser detectada. Na verdade, não há nenhum problema com a comunicação. Em segundo lugar, não há nenhuma alteração nos sinais no local; apenas há mudanças no estado dos pontos de comunicação. É preciso verificar se se trata de um único ponto ou de todos os pontos de comunicação, além de confirmar se o cabo de comunicação por fibra ótica está sendo afetado por interferências externas. Recomenda-se fazer uma observação da tendência desses dados digitais. Terceira questão: Deve ser um problema de conversão de dados, verificando se os dados precisam de conversão de escala correspondente. Em alguns casos, a diferença é de 10 vezes ou 100 vezes, e nesses casos é necessária a conversão de escala. Geralmente, as tabelas de dados de comunicação fornecidas pelos fabricantes de PLCs explicam isso