Thread Content
No local, há um PLC S7-300; o módulo de conexão é o CP343-1 Lean. Antes, a conexão era feita por meio de cabo de rede e computador. Agora, é preciso colocar o computador em um quarto que esteja a 140 metros do PLC. Verifiquei que a distância máxima de transmissão para um par trançado padrão é de 100 metros. Se não se pode usar par trançado, como então realizar a conexão entre o computador e o PLC? É possível conectar usando cabo coaxial? Como conectar?
Dessa forma, você deve colocar o pequeno switch mostrado na captura de tela a uma distância de 70 metros do PLC e também a 70 metros do computador. Ou seja, ele deve ser colocado no ponto intermediário, a uma distância total de 140 metros.
Seu método é bom para ambientes internos, mas, na realidade, o PLC fica no Edifício A, enquanto os computadores estão no Edifício B; os fios precisam passar pelos suportes externos para equipamentos. O switch não pode ser colocado do lado de fora!
Usando cabos ópticos, com conversor de terminal óptico para Ethernet
Fibra óptica + transceptor de fibra óptica: você pode transmitir dados a qualquer distância
Acho que o par trançado também pode ser usado; se não for algo muito importante, então vamos nos contentar com isso
Colocar uma fibra óptica; o barramento DP também serve, não é?
Basta usar fibra óptica + transceptor de fibra óptica; vários dos nossos postos de trabalho utilizam esse método, o que é muito prático