Minha classe de proteção contra explosões é EXdIIBT4. No local, há caixas de distribuição à prova de explosões; do terminal da caixa de distribuição até os instrumentos, são utilizados tubos galvanizados. Atualmente, a vedação é feita com conexões tipo glande apenas nos terminais da caixa de distribuição e dos instrumentos. Os especialistas em segurança disseram que não dá, é preciso usar tubos flexíveis à prova de explosões. Nos desenhos do escritório de projetos, não há padrões de instalação relacionados a esse aspecto. Em que situações é necessário usar tubos flexíveis, e em quais situações se pode usar conexões tipo flange?
Basta que tanto o lado da caixa de distribuição quanto o lado do instrumento usem conexões à prova de explosão.
Geralmente, quando se trata de cabos blindados que conectam os instrumentos de campo à caixa de conexões, são utilizados conectores herméticos resistentes a explosões e caixas pequenas de 50x50. Já no caso de cabos não blindados, são usadas conexões flexíveis resistentes a explosões e tubos de proteção galvanizados. Usar conexões de tipo “Gran” e, em seguida, tubos de proteção galvanizados é um problema. A melhor solução é substituir as conexões de tipo “Gran” por conexões flexíveis à prova de explosão.
Recomenda-se o uso de tubos flexíveis à prova de explosão para uso externo, a fim de proteger os cabos; Dentro de ambientes fechados, podem ser utilizadas conexões seladas com grânulos.
O equipamento Gran da sua casa possui classificação de proteção contra explosões e número de certificado de segurança? Se houver, então está em conformidade com os padrões de proteção não contínua. Claro, o cabo deve ser um cabo blindado; caso contrário, quem tem razão é mesmo.
Consulte a HG/T21581-2012, que contém exemplos de diversos métodos de conexão. A conexão separada é permitida, desde que se useem conexões resistentes a explosões
Você pode dar uma olhada neste tópico: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1250505&extra=&page=1. Nós utilizamos tubos flexíveis resistentes a explosões nos locais onde há risco de explosão
Há fotos do local? O especialista em segurança entende que, do ponto de vista da proteção dos cabos, seria melhor usar tubos isolantes à prova de explosões. Não há problema em usar conexões tipo “grain head” em ambas as extremidades. Um novo dispositivo de instalação para cabos explosivos em tubo, desenvolvido pela nossa empresa. É possível consultar.
Antigamente, a norma era o uso de mangueiras flexíveis à prova de explosão; agora, utilizam-se tampas de proteção e conexões seladas à prova de explosão. As mangueiras são inúteis, pois permitem que a água entre diretamente no medidor, causando problemas. Desde que seja uma conexão hermética à prova de explosões, está tudo bem