Sobre o comando de partida da porta elétrica DEM, que para após três segundos

2017-05-31View Original

Thread Content

Foi adicionada uma nova porta elétrica para a água de desulfuração em névoa; veja o desenho anexo fornecido pelo fabricante DEM. Atualmente, ela para automaticamente após 3 segundos desde que é acionada, e o mesmo acontece ao ser reiniciada. O que está acontecendo? Alguém já passou por uma situação semelhante?
Reply #22017-05-31
Alguns atuadores precisam de um nível de tensão alto contínuo para funcionar. Verifique se o comando DO do atuador da válvula controlada pelo DCS é um pulso curto de 3S; se for esse o caso, basta prolongá-lo adequadamente.
Reply #32017-05-31
A torque de saída não foi ajustado; em geral, na saída da fábrica, o torque é 20% do torque nominal
Reply #42017-05-31
A torque de saída não foi ajustado; em geral, na saída da fábrica, o torque é 20% do torque nominal

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.