Redundância de cartões DCS

2017-06-01View Original

Thread Content

Quais placas do DCS precisam de configuração redundante? Os valores de medição dos instrumentos em todos os circuitos de controle (valores de feedback) vêm das placas AI, e as instruções de controle para as válvulas de regulação vêm das placas AO?
Reply #22017-06-02
Se é redundante ou não, depende da importância de segurança dos pontos de controle; aqui, todos são não redundantes.
Reply #32017-06-02
A redundância não depende do tipo de ponto, mas sim das exigências de segurança. Sempre que houver envolvimento de meios perigosos, como reatores ou vasos de pressão, é melhor ter redundância. Já para sistemas de engenharia civil, não é necessário ter redundância; basta usá-los diretamente. A redundância tem como objetivo principal evitar que falhas em um determinado componente afetem o sistema. Nos casos em que o dispositivo já não causa nenhum impacto, não importa se há ou não redundância……
Reply #42017-06-02
Geralmente, os pontos importantes possuem redundância; tanto a IA quanto o AO podem ter redundância configurada
Reply #52017-06-04
Ou seja, depende do nível de importância. Geralmente, todos os AO são redundantes. No caso da IA, as funções que contêm C, Z e S são redundantes; o DI também é redundante quando contém S. Já o DO não é redundante. . Você pode dar uma olhada
Reply #62017-06-04
Se for apenas para exibir valores, geralmente não há necessidade de redundância. Nos pontos importantes, são necessários cartões de redundância; além disso, algumas placas de terminais também exigem redundância com dois cartões
Reply #72017-06-04
Se houver muito dinheiro para gastar, três redundâncias são possíveis.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.