Thread Content
Há duas portas elétricas no local. Ao operá-las manualmente, para abri-las ou fechá-las, elas param em poucos segundos. Mesmo quando se tenta operá-las novamente, elas param em poucos segundos. Não entendo, preciso de orientação.
Pode haver um problema de configuração, ou algum defeito mecânico
A válvula está apresentando algum tipo de problema, como travamentos, o que faz com que a torque no motor aumente excessivamente? Isso pode causar a ativação da proteção térmica elétrica ou da proteção contra corrente excessiva~~
O ponto de acionamento ao vivo exibido na sua tela LED – acesse o menu do sistema para ver se há alguma opção semelhante de manutenção. Se não for esse o problema, tente aumentar um pouco o torque. Com capacidades limitadas, só consigo pensar nestas duas possíveis causas.
É melhor fazer uma inspeção detalhada, verificando cada componente mecânico e elétrico. Há também uma pequena verificação no local. Boa sorte.
É difícil dizer; só se pode saber após uma inspeção. Pode ser um problema mecânico ou elétrico.
Veja o manual do atuador elétrico e analise em comparação com as configurações reais do menu
A válvula elétrica inteligente exibirá a causa da falha; verifique isso. Atenção: nas válvulas elétricas inteligentes (Rotork), em caso de falta de energia, se a bateria estiver descarregada, a configuração original será perdida, sendo necessário reconfigurá-las. Mas, pelo que você descreveu, parece ser uma proteção contra superaquecimento do motor.
Bem, se considerarmos as coisas de maneira simples, será que esse cabeçalho elétrico é do tipo que, ao ser torcido para abrir, volta sozinho para trás? Será preciso mantê-lo pressionado com a mão para que continue aberto? :lol
Algumas válvulas elétricas precisam que o botão fique sempre na posição de “ligado” para permanecerem abertas; ao soltar a mão, elas voltam à posição original. Verifique se esse é o motivo.
Fica ligado o tempo todo, mas em alguns segundos ele para sozinho.
Depois de parar automaticamente, se você forçá-lo com a mão para continuar funcionando, ele ainda vai funcionar?
Será que não foi trancado, e apenas foi acionado?
Há alavanca de controle manual? Pode-se tentar ver se isso é suficiente para acionar a proteção elétrica. Após confirmar que as configurações dos parâmetros e os conectores estão corretos