Thread Content
Tanque de metanol de 2 cubicos, em temperatura e pressão ambiente. O tanque possui uma flange, que permite a instalação de um medidor de nível com placa magnética. Mas o líder disse que não estava muito confiante e que era preciso instalar dois. Será que é necessário? Se for necessário, há uma abertura no topo do tanque. Seria adequado usar um medidor de nível com flutuador magnético de montagem superior? Ou um medidor de nível com boia funcionaria?
Sim, é possível evitar um problema, e ainda há outro
Pode-se instalar um no local, e outro para transmissão à distância. Só assim fica perfeito
Um para uso local, com válvula de reação magnética; outro para transmissão à distância, podendo ser um medidor de nível por radar de ondas guiadas ou um medidor de nível com boia. Afinal, o metanol é inflamável, explosivo e tóxico. É melhor ter dois medidores. Recomenda-se usar radar para a transmissão à distância, pois, se ambos forem do tipo com boia,, com as altas temperaturas no verão, o líquido expande-se e sua densidade diminui, o que pode causar problemas
É possível instalar um medidor de nível com bola flutuante? Pode-se colocá-lo lançando-o pela abertura superior
A oficina tem ar-condicionado. Você pode me recomendar algum fabricante de medidores de nível por flutuador e de tipo pá magnética?
Geralmente, nós projetamos assim
Os dois têm um nível de segurança um pouco maior. É melhor que os dois nivômetros sejam de tipos diferentes, por exemplo, um com flipper magnético e outro com radar.
Recomenda-se instalar um no local, um de transmissão remota. Dessa forma, é possível fazer uma verificação mútua.
Para um tanque de 2 cubos, uma válvula magnética é suficiente.
É necessário instalar dois, caso contrário, não se cumprem as normas de segurança. A nossa unidade já possuía um medidor de nível por transmissão remota para o tanque de metanol; ele funcionou por mais de dez anos. No entanto, após uma análise de segurança realizada por especialistas, constatou-se que ele não atendia aos requisitos de segurança. Por isso, foi instalado outro medidor de nível com boia.
Embora o recipiente seja pequeno, ele contém metanol. Seria melhor usar dois medidores de nível, um local e outro remoto, cada um com um princípio de medição diferente. Acho que tanto o flipper magnético quanto a esfera flutuante podem ser usados.
A placa magnética no local possui transmissão remota; deve ser contada como uma ou como duas? D
A faixa de medição dos tanques em ambos os casos é de aproximadamente 2 metros a mais. O uso de radar torna o custo um pouco maior. Os medidores de nível com flutuador e os medidores de nível capacitivos funcionam segundo o mesmo princípio; é possível instalá-los na parte superior, assim como os medidores de nível capacitivos
Se for classificado como fonte de perigo significativa, é necessário instalar dois nivômetros com princípios de medição diferentes.
Já chega de falar em radar! É só um recipiente com 2 cubos de volume; nem sequer tem altura suficiente para abrigar um radar… Por que usar radar, afinal? Basta colocar um medidor de nível a base do recipiente; de qualquer forma, é mais barato. Que a própria fabricante escolha. Para falar a verdade, os mecanismos de tipo “magnetico” e as esferas flutuantes podem ser produzidos no país, e de fato são produzidos aqui.
Parece que não se trata apenas de uma função de verificação mútua, na verdade, o que realmente preocupa é a ocorrência de níveis de líquido muito baixos ou muito altos. Minha sugestão é que se considere a adição de um interruptor de nível com boia.
A prática comum é instalar dois nivômetros com princípios de medição diferentes. Se o tanque for pequeno, é melhor usar um nivômetro a radar de ondas de haste!