Quais sinais são representados pelas três imagens à esquerda dos terminais 1 e 2 da barreira de segurança?

2017-06-06View Original

Thread Content

Claro, há um ponto que é claramente um nó seco. E os outros dois? Há sinal de numar?
Reply #22017-06-07
Eu também gostaria de saber o que significa o primeiro...?
Reply #32017-06-07
Isolação de sinais digitais: uma entrada, duas saídas; saída por relé
Reply #42017-06-07
Produto da marca P+F; olhe o manual de instruções, está muito detalhado.
Reply #52017-06-07
O modo S3 desligado corresponde ao interruptor de contato mecânico à esquerda no local. O S3 em modo ON corresponde ao interruptor de proximidade do lado direito.
Reply #62017-06-08
Parece que nenhum de vocês entendeu o que eu estava perguntando
Reply #72017-06-10
Sinal de interruptor do tipo NAMUR ou sinal de contato seco.
Reply #82017-06-13
É o ícone do sinal de Namur
Reply #92017-06-13
S3 é colocado na posição II, do lado direito; a entrada de sinais digitais fica em S3, na posição I, do lado esquerdo. A entrada de sinais NAMUR também está relacionada a isso. O circuito com dois resistores representa o diagrama equivalente dos sinais NAMUR
Reply #102017-06-14
1. Este é apenas um barramento de isolamento para receber sinais numar, com funções de alarme para curto-circuito e circuito aberto. 2. Os dois traços verticais no quadrado superior são o símbolo do tipo de sinal a ser inserido, “numar”. Os dois elementos na parte inferior indicam, respectivamente, estados de curto-circuito ou circuito aberto nas linhas; não se trata do tipo de sinal recebido. 3. Em condições de curto-circuito ou circuito aberto (falha na linha), a luz LED vermelha pisca, e todos os relés de saída perdem energia. 4. O interruptor S3 é usado para ativar ou desativar a função de saída de falha. O S2 permite definir a saída do 2º relé como saída de sinal ou saída de falha. O S1 serve para escolher o modo de operação
Reply #112017-09-21
Os três diagramas mostram que é possível conectar três tipos de sinais digitais. O tipo mais simples de contato é aquele que indica a presença ou ausência de corrente elétrica. O símbolo em forma de quadrado representa o sinal Namur; em termos simples, isso significa que o limite de corrente é de 1,7 mA: se a corrente for menor que esse valor, o estado é “ligado”; se for maior, o estado é “desligado”. Com dois resistores, é possível escolher valores de resistência diferentes, determinando assim os limites de corrente disponíveis.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.