2017-06-07View Original

Thread Content

A minha empresa utiliza um termopar para manter a temperatura em torno de 162°C. No entanto, quando a temperatura externa aumenta, especialmente ao meio-dia, a temperatura aqui também sobe alguns graus. Qual é a causa disso? Tem relação com a compensação de temperatura? Mas há um problema apenas nesse ponto de temperatura; a equipe responsável pelos instrumentos ainda não conseguiu resolvê-lo. Por favor, alguém que saiba como resolver isso, por gentileza!
Reply #22017-06-07
A temperatura do ambiente aumenta, e a temperatura do meio a ser medido também aumenta
Reply #32017-06-07
A temperatura do meio a ser medido não muda; o valor indicado é elevado. Além disso, esse valor fica ainda mais alto por volta das 12 ou 1 da tarde
Reply #42017-06-07
Pelo que se pode observar, acredito que se trata de um problema relacionado à compensação do terminal frio; é preciso verificar a compensação do terminal frio...
Reply #52017-06-07
Verifique se o fio de compensação deste termopar está quebrado, ou se as conexões se soltaram~~
Reply #62017-06-07
Você está no local da variação de temperatura ou na sala de controle?
Reply #72017-06-07
A posição de detecção do termopar não está isolada do ambiente, existindo um equilíbrio entre o aquecimento pelo material e o resfriamento pelo ambiente. Ao meio-dia, a temperatura do ambiente aumenta e a refrigeração diminui, fazendo com que a temperatura mostrada também aumente. Tente isolar melhor esse sensor de temperatura do ambiente
Reply #82017-06-07
Só esse termopar está com problema; os outros não. É melhor trocá-lo por um novo, assim evitamos problemas. Provavelmente houve algum problema na linha de compensação do terminal frio; nesse caso, também não dá para consertar!
Reply #92017-06-07
Aos poucos, surgem problemas relacionados à extremidade fria, ou seja, desvios causados pela temperatura instável nessa extremidade. Eu sugiro que se verifique a temperatura da extremidade fria sempre que houver anomalias na temperatura. Adicione mais ar-condicionado para manter a temperatura do lado frio constante.
Reply #102017-06-07
A história dos fios de compensação e de variação de temperatura. . . É óbvio que Wenchang é ainda mais bonita
Reply #112017-06-07
A história dos fios de compensação e de variação de temperatura. . . É óbvio que Wenchang é ainda mais bonita
Reply #122017-06-08
Os fios de compensação do termopar estão soltos ou desconectados?
Reply #132017-06-09
Neste ponto, vale a pena conectar um display digital para monitorar a variação de temperatura? Vá dar uma olhada ao meio-dia.
Reply #142017-06-09
É a primeira vez que ouço falar desse tipo de problema. Acho que se trata de um problema de compensação do terminal frio; é apenas uma opinião, para referência.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.