A minha empresa utiliza um termopar para manter a temperatura em torno de 162°C. No entanto, quando a temperatura externa aumenta, especialmente ao meio-dia, a temperatura aqui também sobe alguns graus. Qual é a causa disso? Tem relação com a compensação de temperatura? Mas há um problema apenas nesse ponto de temperatura; a equipe responsável pelos instrumentos ainda não conseguiu resolvê-lo. Por favor, alguém que saiba como resolver isso, por gentileza!
A temperatura do ambiente aumenta, e a temperatura do meio a ser medido também aumenta
A temperatura do meio a ser medido não muda; o valor indicado é elevado. Além disso, esse valor fica ainda mais alto por volta das 12 ou 1 da tarde
Pelo que se pode observar, acredito que se trata de um problema relacionado à compensação do terminal frio; é preciso verificar a compensação do terminal frio...
Verifique se o fio de compensação deste termopar está quebrado, ou se as conexões se soltaram~~
Você está no local da variação de temperatura ou na sala de controle?
A posição de detecção do termopar não está isolada do ambiente, existindo um equilíbrio entre o aquecimento pelo material e o resfriamento pelo ambiente. Ao meio-dia, a temperatura do ambiente aumenta e a refrigeração diminui, fazendo com que a temperatura mostrada também aumente. Tente isolar melhor esse sensor de temperatura do ambiente
Só esse termopar está com problema; os outros não. É melhor trocá-lo por um novo, assim evitamos problemas. Provavelmente houve algum problema na linha de compensação do terminal frio; nesse caso, também não dá para consertar!
Aos poucos, surgem problemas relacionados à extremidade fria, ou seja, desvios causados pela temperatura instável nessa extremidade. Eu sugiro que se verifique a temperatura da extremidade fria sempre que houver anomalias na temperatura. Adicione mais ar-condicionado para manter a temperatura do lado frio constante.
A história dos fios de compensação e de variação de temperatura. . . É óbvio que Wenchang é ainda mais bonita
A história dos fios de compensação e de variação de temperatura. . . É óbvio que Wenchang é ainda mais bonita
Os fios de compensação do termopar estão soltos ou desconectados?
Neste ponto, vale a pena conectar um display digital para monitorar a variação de temperatura? Vá dar uma olhada ao meio-dia.
É a primeira vez que ouço falar desse tipo de problema. Acho que se trata de um problema de compensação do terminal frio; é apenas uma opinião, para referência.