Atualmente, possuo um sistema de controle automático para tanques de reação. O controle da temperatura por meio de programas não é satisfatório, pois há grandes flutuações de temperatura. Por favor, me ajudem com alguma sugestão. Após o carregamento automático, o vapor é ativado para elevar a temperatura a 57 graus. Em seguida, a válvula do vapor é fechada. A reação começa quando a temperatura dentro do tanque atinge lentamente 63 graus. Trata-se de uma reação que libera calor de forma contínua e lenta; por isso, o vapor não é mais utilizado posteriormente. É utilizado água de resfriamento com revestimento interno para diminuir a temperatura. Atualmente, o fluxo da água de resfriamento é controlado através da abertura da válvula de saída: quando a temperatura está acima de 64 graus, a abertura da válvula é de 40%; quando está acima de 65 graus, a abertura é de 80%. Quando a temperatura começa a cair, o ciclo de refrigeração é interrompido, com o objetivo de manter a temperatura entre 63 e 66 graus. No entanto, esse sistema apresenta grandes flutuações, ficando basicamente entre 58 e 70 graus, o que está longe do intervalo exigido pelo processo. O programa de controle atual é muito simples e não é eficaz. Alguém tem alguma boa maneira de manter a temperatura do programa entre 63 e 66 graus? Por favor, ajudem!
Isso realmente não é fácil de implementar, exige ajustes precisos
Encontre uma empresa de automação de qualidade, para que eles possam recriar o programa para você. Provavelmente, será utilizado o controle PID, ou então a série S7-1200, que possui módulo PID, o qual pode ser utilizado
Você pode apresentar as exigências primeiro, para que os técnicos possam analisá-las juntos, e só depois pensar em como controlá-las
É necessário ajustar; não é possível manter a abertura fixa. Podemos conversar em detalhes
Seria melhor tomar vários pontos de medição de temperatura dentro do tanque e controlar com a média desses valores.
Ajuste os parâmetros PID, aumentando adequadamente o efeito diferencial. Também é possível ajustar os limites mínimos e máximos de saída da válvula. Além disso, escolha uma válvula reguladora com melhor linearidade
Este tópico foi editado pela última vez por huio1983 em 08/06/2017, às 09:56. De acordo com o autor do tópico, a regulação das duas válvulas de aquecimento e resfriamento do tanque de reação pode ser feita por meio de um circuito de regulação em várias etapas: antes de 63 graus, a válvula de vapor passa de aberta para fechada. Após 63 graus, a válvula de água fria é aberta. Ou então, ao enviar água a 63 graus, o controle em um único circuito fica mais simples. Mas o vapor é mesmo assim.
Para que serve o tanque de reação? Acho que provavelmente somos colegas da mesma área. Esse problema pode ser resolvido. Seu programa ainda pode ser otimizado mais; a forma como foi escrito é muito rudimentar! Escreva de forma mais detalhada e, em seguida, inclua as experiências adquiridas ao longo do tempo.
Será que você está considerando aumentar o número de ajustes? Em vez de apenas dois ajustes de temperatura, faça os ajustes com mais frequência. Dessa forma, as flutuações ficarão mais próximas da temperatura desejada. Por exemplo, se você deseja 50 graus, um ajuste grande entre 1 e 100 graus tem um efeito diferente de vários ajustes pequenos entre 45/55 graus. Afinal, fazer um ajuste só ou fazer vários ajustes também faz diferença. Teoricamente, quanto mais frequentes forem os ajustes perto do valor desejado, menor será a quantidade de ajuste necessária em cada vez, o que resultará em maior precisão
Acho que, com uma temperatura tão baixa, não é necessário usar vapor para aquecimento. Seria mais fácil controlar a situação se usássemos água quente como fonte de calor
Acho que, com uma temperatura tão baixa, não é necessário usar vapor para aquecimento. Seria mais fácil controlar a situação se usássemos água quente como fonte de calor
Como aumentar? Não entendo nada sobre isso
Como o reator utiliza o método de troca de calor por meio de paredes intermédias, essa abordagem apresenta uma inércia considerável; no entanto, a ação diferencial pode superar essa inércia até certo ponto. Nos processos químicos exotérmicos, geralmente é necessária a aplicação de um efeito diferencial; caso contrário, torna-se difícil controlá-los. Aumentar o efeito diferencial mesmo quando o tempo de diferenciação TD aumenta.
A água quente é aquecida por meio de um sistema de circulação em tanques de água quente, enquanto o resfriamento é feito com água de refrigeração.
Assim como na reação por adição gradual da nossa fábrica, primeiro se eleva a temperatura a um certo nível e, em seguida, ela é mantida dentro de uma faixa específica para que a reação ocorra. Você tem algum parâmetro relacionado à taxa de variação de temperatura? Aqui eu me baseio na temperatura e na taxa de variação dela. O controle PID tradicional não é muito útil; são utilizados o controle fuzzy e o controle avançado APC, cujos resultados são bastante bons. Mas, no início, é preciso ajustar os parâmetros
É simples se quisermos, mas também é difícil. Não consigo explicar isso em poucas palavras; além disso, preciso de alguns dados para poder fazer os cálculos. A maneira mais simples é procurar uma empresa especializada em automação para que ela projete um sistema de controle em cascata, o que permitirá atender às suas necessidades com facilidade
Você pode consultar mais detalhes.
Diz-se que o que é fácil de fazer, não é difícil; o que é difícil, ninguém consegue fazer. Esse ajuste é bastante fácil de ser realizado. Mas, pelo que você descreveu, não há nenhum tipo de controle
Esse tipo de controle não possui ajuste PID; é algo semelhante a adicionar mais farinha quando há muita água no processo de amassamento, ou adicionar mais água quando há muita farinha. Por isso, as flutuações são grandes. É possível fazer um ajuste manual até se alcançarem os parâmetros ideais, e só então usar o controle automático com ajuste PID