Há um projeto que exige a medição da pressão no tubo de saída da bomba. Será que as flutuações de pressão afetam a escolha do transdutor de pressão? Se for utilizada instalação por rosca, quais acessórios precisam ser adicionados? Será que é viável utilizar montagem por flange? A que distância da saída da bomba é possível ignorar o problema da pressão pulsante? Obrigado
Deve dar certo! Os manômetros de pressão pulsativos também têm flanges
Saída da bomba --- Manômetro ---- Válvula de retenção ---- Válvula de corte. Esta é a ordem de instalação. Se for um transmissor de pressão de pulso com flange único, recomenda-se instalá-lo a uma distância de 2 a 3 metros. Se estiver muito perto da bomba de frequência variável, as flutuações serão maiores; se estiver muito longe, haverá maior atraso na resposta. Avalie por conta própria.
A distância em que o transmissor de pressão deve ser instalado, em relação à saída da bomba, é algo que merece ser discutido e estudado. Vou procurar informações sobre isso:P
Os manômetros realmente se estragam muito rápido
Se necessário, adicione tanques de amortecimento ou curvas em forma de U.
A bomba de pistão deve ser instalada em um local mais distante, com curvas de amortecimento; o ideal é que seja em um lugar onde as flutuações de pressão sejam pequenas. Já a bomba centrífuga pode ser instalada normalmente!
Adicione um parafuso de amortecimento; é melhor usar uma membrana de aço inoxidável