Como o transmissor remoto com flipper magnético de 20M funciona

2017-06-07View Original

Thread Content

Este medidor de nível é um medidor de nível magnético com placas rotativas, dividido em seções. Se for adicionado um transmissor remoto, como ele deve ser conectado às diferentes seções? Como se conecta o tubo do transmissor entre as duas seções?
Reply #22017-06-07
Não se pode responder assim, será que está de mau humor hoje?
Reply #32017-06-07
É tão longo, o preço também é alto, e não é fácil de observar ou manter. Melhor escolher outra coisa, por exemplo, pressão, radar
Reply #42017-06-08
É possível utilizar hastes de transmissão segmentadas; basta marcar o ponto zero em cada seção. Aliás, outros medidores de nível são muito melhores do que este. Por que usar algo assim?
Reply #52017-06-08
20 metros~~O comprimento máximo de cada lâmina é de aproximadamente 6 a 8 metros~~Você precisará fazer duas delas, que poderão ser controladas separadamente. Em seguida, o nível atual do líquido será exibido por meio de cálculos no sistema de controle~~
Reply #62017-06-08
Para cada um dos interruptores magnéticos instalados no local, é necessário instalar um transmissor. Se houver 4 deles, contando de baixo para cima, as faixas de medição serão respectivamente 0-5/5-10/10-15/15-20. Dessa forma, o objetivo é alcançado. .
Reply #72017-06-09
Hehe, o importante é que alguém realmente usou assim! Usar uma flange simples é muito mais fácil
Reply #82017-06-09
Oh, será que deve ser assim? Se 20 metros forem divididos em quatro trechos, o primeiro trecho teria 0,4 MA, o segundo trecho 8 MA, o terceiro trecho 12 MA e o quarto trecho 16 MA. Nesse caso, se for necessário fazer a calibração, seria preciso calibrar cada um deles separadamente. Além disso, percebi que as linhas de conexão entre os trechos são de três fios. Não deveriam ser dois fios conectados diretamente? O autor do tópico entende disso? Pode explicar um pouco sobre o “handshake”?
Reply #92017-06-09
Eu trabalho com medidores de tipo “magnético”. Para uma distância de transmissão de 20 metros, se o medidor for dividido em 4 seções, são necessários 7 mostradores de transmissão conectados entre si. Eu já fiz isso para distâncias de mais de 10 metros.
Reply #102017-06-09
Pode ser mais detalhado? Por exemplo, como fazer a conexão dos fios, etc
Reply #112017-06-09
A conexão no local é normal, em sistema de 2 fios; basta que o fabricante dos instrumentos faça a conexão corretamente

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.