O medidor de nível com flutuador magnético é alimentado separadamente por 24V. Existe sinal de corrente no circuito?

2017-06-08View Original

Thread Content

Ao fabricar um dispositivo de medição de nível, é fornecida uma tensão de 24V exclusivamente ao medidor de nível com flutuador magnético. Quando o nível do líquido muda, será que há um sinal elétrico no circuito?
Reply #22017-06-08
Há um sinal de corrente; quando o nível do líquido muda, a corrente no circuito varia de maneira linear.
Reply #32017-06-08
Quer dizer sistema de quatro fios? Eu não entendo muito bem como você está abordando isso no momento
Reply #42017-06-08
Sim, os medidores de nível de transmissão à distância geralmente são do tipo de 24VDC, com dois fios
Reply #52017-06-08
A corrente elétrica certamente precisa mudar...
Reply #62017-06-09
Sim, há indicações no local e também indicações remotas; o sinal é em forma de corrente elétrica. Geralmente, há o telefone da fabricante indicado, então é melhor consultar.
Reply #72017-06-09
Claro que sim, há variação de 4-20MA

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.