O nível do líquido no tanque de alta altura varia muito. Peço ajuda aos especialistas da Haiyoubang para analisar o problema do transmissor de diferença de pressão. Obrigado

2017-06-08View Original

Thread Content

A situação é a seguinte: o tanque de alta pressão possui 2 medidores de nível – um é um medidor de nível de tipo flap, e o outro é um transmissor de diferença de pressão. O nível indicado pelo painel de controle varia bastante, ficando entre 3,78 e 4,08 m. Quando o nível cai abaixo de 4 m, é acionado um alarme. Os instrumentos locais indicam que é necessário parar a operação, pois a válvula esférica não consegue ser fechada completamente. E o que mais me preocupa não é isso, mas sim a altura real do nível do líquido. Todos sabem qual é a função do tanque de pressão: ele serve para aumentar a pressão. Em relação ao nível do líquido no outro tanque de alta altitude, ele é de 5,12 m. Fico ainda menos calmo. Fiz uma análise rápida, espero que os colegas possam ajudar a analisar: 1. O transmissor de diferença de pressão está quebrado. Existe algum exemplo disso? Há flutuações grandes no nível do líquido. Será que a pressão na saída de pressão positiva ou negativa não é estável? Não entendo isso 2. Problemas com a bomba: se a roda da bomba estiver com algum problema, é possível perceber pelo som que ela emite. Mas não há nenhum som anormal! 3. Problemas com o motor: como se pode identificar esses problemas? Há flutuações grandes na corrente elétrica? (Talvez seja possível determinar isso através da inversão da direção de funcionamento do motor, mas gostaria que vocês explicassem melhor. Obrigado.)
Reply #22017-06-08
Qual é o nível real do líquido, segundo as válvulas magnéticas? Comparação entre os dois nivômetros. Se tudo for igual, a probabilidade de falha no instrumento é muito baixa.
Reply #32017-06-09
Geralmente, essa situação ocorre porque o trecho em forma de “U” do tubo de medição localizado no lado do líquido não foi montado corretamente. Quando o líquido evapora e se transforma em gás, o líquido que sai pelo tubo consegue se estabilizar por um breve período, mas não por muito tempo. Trocar o transmissor não adianta nada. Além disso, devido às variações da temperatura ambiente, é necessário verificar também o isolamento térmico do tubo de medição

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.