Thread Content
Por favor, que os especialistas do complexo ajudem a analisar! Devido a **requisitos de segurança, o equipamento exige um sistema SIS.** Existem válvulas de regulação já existentes; gostaria de adicionar válvulas eletrônicas a essas válvulas, para uso no controle do SIS, com o objetivo de interromper as operações em situações de emergência. Se está em conformidade com as especificações de design. De acordo com aquela norma. Os requisitos do sistema devem atingir o nível SIL2. Claro, é melhor adicionar uma válvula de corte independente. Por favor, ajudem a discutir e analisar isso do ponto de vista das normas.
Apresentação da válvula de corte de emergência à prova de explosões A válvula de corte de emergência à prova de explosões (doravante denominada simplesmente válvula de corte) é um tipo moderno de válvula de corte de emergência, utilizada para prevenir vazamentos de óleo em armazéns de petróleo, bem como acidentes como derramamento de óleo, incêndios e explosões nos tanques de armazenamento. Trata-se de um dispositivo essencial e confiável para garantir a segurança. Desempenha um papel especialmente importante na proteção dos bens e da segurança das pessoas. Pode ser acionado em conjunto com medidores de nível, alarmes de gás inflamável e outros dispositivos de segurança relacionados ao combate a incêndios. Quando ocorre um acidente em um depósito de petróleo ou em uma fábrica química, a válvula de isolamento se fecha rapidamente, seja por meio de um sinal de alerta ou de um desligamento de emergência, interrompendo assim o fluxo de óleo ou líquidos químicos e evitando que o acidente piore ainda mais. Faixa de aplicação e uso da válvula de corte de emergência à prova de explosões: Este produto é adequado para os tubos de entrada e saída de óleo em tanques localizados em depósitos de petróleo e fábricas químicas. Em caso de vazamento de óleo ou líquidos químicos, ou em situações de incêndio, a válvula de corte de emergência é acionada para interromper o fluxo do óleo ou dos líquidos perigosos. Reduzir os acidentes de explosão e incêndio causados por vazamentos, garantindo a segurança das pessoas e dos bens.
A norma GB/T 50770-2013, item 7.2.2, estabelece que as funções de instrumentação de segurança de nível SIL2 devem ser separadas do sistema de controle do processo principal. As normas não enfatizam que seja necessário ter uma estrutura independente. Portanto, fazer isso não viola as normas.
O SIL2 é um valor calculado. Se for utilizado um solenóide em conjunto com a válvula, é possível calcular se as condições para atingir o nível SIL2 são satisfatórias; com certeza, isso é viável. Com base na experiência anterior, ao se adicionar um solenóide a uma válvula de regulação isolada, na maioria dos casos não se consegue atingir o nível SIL2
A válvula de regulação original precisa ter certificação SIL2
Não há necessidade de discutir; as normas estabelecem requisitos claros. Veja você mesmo.
Primeiro, é possível sim, adicionar a válvula eletromagnética ao SIS; não há nenhum problema; Em segundo lugar, o nível de vedação da válvula é suficiente? Em geral, as válvulas de regulação da GLOBE possuem selamento de nível IV. São dispositivos que, mesmo quando fechados completamente, ainda permitem vazamentos de água; portanto, é necessário verificar o nível de selamento ; Por fim, é necessário verificar a velocidade de resposta; caso contrário, as válvulas eletrônicas podem não se fechar corretamente, fazendo com que elas não funcionem adequadamente.
Já participei de um treinamento com um estrangeiro; parece que o nível mais alto para válvulas de controle e válvulas eletrônicas é SIL1. Além disso, você tem certeza de que a válvula eletrônica que está sendo utilizada oferece proteção independente, de modo que a falha dessa válvula não afete a proteção desse sistema?
Incisivo, tudo no ponto certo. Gostei da sua resposta. :aperto de mão
Isso ainda requer uma avaliação HAZOP; a decisão deve ser tomada com base nas condições reais de operação. Por exemplo, no pacote de tecnologia da Cassali, a válvula de saída do separador de pressão média é projetada exatamente como você descreveu. Regulação do DCS em condições normais; quando são atendidas as condições de intertravamento, o SIS faz com que a válvula eletromagnética perca energia.
O HG/T 21581-2012 contém muitos, muitos diagramas de circuitos de ar para válvulas; recomenda-se que o autor da pergunta dê uma olhada.
Os requisitos de certificação do sistema SIL exigem que todos os componentes e instrumentos presentes no circuito atendam aos padrões de certificação SIL. Somente assim é possível determinar o tempo de falha do sistema, e, com isso, definir o nível SIL. Isso acaba sendo muito caro. Estima-se que seja difícil operar em empresas privadas comuns, por isso o sistema exige o chamado SIL2; as duas grandes companhias petrolíferas ainda conseguem operar nesse contexto.
Não entendemos muito bem as especificações detalhadas, mas é assim que fazemos (o escritório de projetos também projeta da mesma maneira). Utilizamos válvulas de regulação da Samson
Para calcular o PFD de todo o circuito, verifique se ele atende aos requisitos do SIL2. Se não atender, seja necessário adicionar mais uma válvula de interrupção. Além disso, o nível de segurança não tem relação direta com o tempo de resposta ou com o nível de vazamento. É preciso considerar os requisitos do processo e a análise de riscos; não se deve misturar esses fatores
É perfeitamente possível instalar um solenóide acionado eletronicamente no válvula de regulação, para ser utilizado pelo sistema SIS em situações de interrupção de emergência. Mais de 80% das válvulas de regulação da nossa empresa são projetadas dessa maneira; o solenóide é controlado pelo sistema SIS
Não entendo muito bem, vou dar uma olhada, espero aprender algo
Isso é possível, mas parece que não será possível atingir o nível SIL2. É preciso que uma instituição especializada faça os cálculos e a avaliação; provavelmente será necessário adicionar também uma válvula de interrupção como medida de redundância.
É possível conectar um UPS, que interrompe automaticamente o funcionamento em situações de emergência.
Parece que esse tipo de design não é mais aceito, mesmo aqueles que atendem aos requisitos do SIL2.