Thread Content
O que se entende por esse cabo de conexão interna, e quais sinais ele transmite? E também, o que significa GS em termos de intertravamento? Preciso de ajuda, obrigado!
Controle em cascata por proporção de vazão: pare a moedora após o fechamento da válvula GS
Dê uma olhada maior nas legendas; ao entender a lógica de controle, você vai perceber
GS é um sistema de intertravamento de segurança de entrada (diferente do sistema SIS, que é um sistema de intertravamento de segurança contra falhas; o nível de segurança do SIS é maior). Ou seja, em condições normais, o sistema fica desligado (0); quando há intertravamento, o sistema fica ligado (1). O GS à esquerda envia um sinal indicando baixo fluxo de água de moagem para o sistema de intertravamento. As ações realizadas pelo sistema são, geralmente, a parada da bomba e o fechamento da válvula de saída. O GS à direita representa o sinal de intertravamento proveniente do sistema de intertravamento. Esse sinal faz com que a válvula eletromagnética seja ativada, permitindo que o ar de pressão presente no sistema seja liberado através da válvula eletromagnética, assim, a válvula FV1001 é fechada (pois se trata de uma válvula FC). O sistema de controle complexo na figura é um sistema de controle proporcional que ajusta a proporção da água de moagem com base na quantidade de material alimentado.
Deve ser um ajuste de razão com dois circuitos fechados, sem relação em cascata. A água de moagem atua como momento reativo, enquanto outro sinal representa o momento ativo. Com intertravamento de baixo fluxo, desligue o FV1001; ao mesmo tempo, pode ser necessário desligar também outros equipamentos.