Há uma válvula a vapor no local, com pressão de aproximadamente 1,0 MPa; trata-se de uma válvula nacional, acompanhada de um localizador Fisher DVC6200, do tipo de reação inversa. O anexo contém apenas um localizador Fisher e uma válvula de filtragem e redução de pressão Norit. Após a autotutela da válvula, ocorre flutuação na abertura da mesma, com amplitude de flutuação de aproximadamente ±3%. Foi verificado a válvula de filtragem e redução de pressão; ela não apresentava impurezas. Não há vazamentos nas conexões dos tubos de alimentação de gás. Mas o manômetro da saída de gás do localizador fica subindo o tempo todo, com uma variação de aproximadamente 0,5 quilogramas. A pressão na entrada de ar do localizador é estável. Os atuadores de membrana também não apresentam vazamentos. Nem a firmeza nem a frouxidade do material de preenchimento resolvem esse problema. Preciso da ajuda de alguém experiente
Verifique o sinal de entrada; geralmente não há problemas com isso. Em seguida, ajuste a posição da barra de feedback e fixe-a bem. Por fim, use 475 para ajustar o parâmetro de sensibilidade TUNING(C-M); tente diminuir a sensibilidade. Apenas para referência!
Também já tivemos esse tipo de situação, mas foi por causa da válvula de filtragem e redução de pressão
Priorize a verificação nos passos do 2º andar. Se ainda não funcionar, recomenda-se substituir o localizador para verificar. Se, após a substituição, tudo funcionar bem, então o problema está no localizador