A empresa responsável pela construção irá ajustar as divisórias dentro do suporte para cabos, de acordo com as condições reais?

2017-06-13View Original

Thread Content

As divisórias dentro das estruturas de cabos de instrumentação servem para separar os cabos de instrumentação intrinsecamente seguros daqueles que não são intrinsecamente seguros. Se a posição das divisórias nos planos de projeto não for adequada, fazendo com que um dos lados fique cheio de cabos e o outro vazio, a empresa responsável pela instalação pode ajustar a posição das divisórias, de acordo com as necessidades reais, já que os cabos foram instalados e as divisórias já estão no lugar? Isso facilita o ajuste?
Reply #22017-06-13
A divisória é geralmente soldada à base da caixa do canal; se for necessário fazer ajustes, deve-se informar a fábrica com antecedência para que ela seja fabricada de acordo com as especificações.
Reply #32017-06-13
Claro que é possível fazer ajustes apropriados, mas a questão é como fazer esses ajustes; alguns deles são qualitativos.
Reply #42017-06-13
Claro que é possível fazer ajustes apropriados, mas a questão é como fazer esses ajustes; alguns deles são qualitativos.
Reply #52017-06-13
Como você disse, as estruturas de suporte já foram instaladas e os cabos já foram instalados; portanto, é muito difícil alterar a posição das divisórias.
Reply #62017-06-13
Por mais difícil que seja, é possível fazer os ajustes; trata-se de um trabalho adicional, apenas uma questão de custos
Reply #72017-06-13
A largura da estrutura de suporte deve ser calculada com base na quantidade de cabos, sendo que a carga máxima já representa uma falha no projeto. Ajustar a própria divisória não é adequado. No entanto, se a empresa responsável pela construção pode fazer ajustes e como esses ajustes devem ser feitos precisam ser esclarecidos nos desenhos técnicos ou nos documentos de gestão do projeto, ou seja, se é permitido realizar ajustes no local.
Reply #82017-06-14
Desde que você pague, não há problema em fazer a instalação novamente. O projeto da sua casa não leva em conta a taxa de preenchimento dos quadros de distribuição? Não é de admirar que o design dos painéis de instrumentos seja sempre subestimado pelos outros.
Reply #92017-06-14
Geralmente, após a instalação e instalação final, não há necessidade de fazer ajustes, pois é muito complicado e difícil de fazer. Se um lado estiver completamente cheio, é provável que o outro lado também não esteja vazio, portanto, os ajustes são muito difíceis de serem feitos. Ao projetar, tente deixar a estrutura da ponte o mais larga possível, reservando um espaço adequado.
Reply #102017-06-14
Pode ser ajustado com o consentimento no design.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.