Como mostrado na figura, no medidor de nível com flap magnético (indicado como LI na figura), quando o nível do líquido atinge uma certa altura, isso aciona o solenoide da válvula eletromagnética, fazendo com que a válvula pneumática se abra e o líquido seja drenado. Então, como esse método de controle pode ser representado no P&ID? O cliente acha que o modo de desenho na imagem está errado; por favor, dê algumas dicas
O nível do líquido está definido como sendo muito alto~~~ É alto demais, de forma exagerada. Seria suficiente definir o nível em uma parte do tanque. Se você fizer assim, não será preciso encher completamente o tanque para que seja possível medir o nível? Só é possível medir em recipientes vazios em posição baixa? A escala do desenho também está errada, não é? A proporção das válvulas é muito grande; algumas chegam quase a ter um tamanho equivalente a um terço do tanque~~~
Recomendo que você procure alguns desenhos prontos para dar uma olhada. Eu não entendo as regras, mas este é claramente muito diferente dos desenhos que já vi. O design do medidor de nível está além da minha compreensão~~~
Veja o HG/T 20505-2014 “Símbolos e indicadores funcionais para instrumentos de medição e controle em processos”
Veja o HG/T 20505-2014 “Símbolos e indicadores funcionais para instrumentos de medição e controle em processos”
O nível de líquido é indicado pelo LS no medidor de nível. O que você desenhou na válvula? Deveria haver uma linha pontilhada saindo do LS, representando a linha de controle, até a válvula eletromagnética
Este tópico foi editado pela última vez por wzd871224 em 14/06/2017, às 09:23. Dê uma olhada nisso............. Pensei que a resposta não tivesse sido enviada com sucesso; peço que seja removido
Dê uma olhada nisso, espero que ajude
A saída é representada quando o controle é feito por meio de conexões físicas; como é possível que, ao conectá-los diretamente, se crie um link direto?
Desenhe as linhas de intertravamento; os sinais de alerta de nível alto e baixo precisam ser indicados
O medidor de nível magnético transmite dados à distância? Se houver transmissão à distância, também é necessário definir um valor de alarme no sistema para controlar a ação da válvula eletromagnética, com base no nível do líquido. Se não for utilizado este mecanismo de alavanca magnética para o controle, também é possível configurar um interruptor de boia, utilizando esse sinal digital para controlar a válvula eletromagnética.
Acho que ainda preciso olhar mais para os desenhos e coisas do tipo
Word, por favor, guarde rapidamente as imagens. O layout não é adequado; a proporção entre os elementos é muito grande. O tamanho das válvulas é quase igual ao do tanque de armazenamento. Além disso, os símbolos de identificação também estão incorretos. Recomendo que você consulte as normas de projeto. Pelo menos, aprenda com os projetos prontos criados por outros. . .
Esta postagem foi editada pela última vez por Youyanbusijue em 15/06/2017 às 07:57. O problema principal é que as marcações estão incorretas. 1. Os elementos com controle devem ter linhas de controle; isso já foi mencionado por alguém. 2. A marcação com controle é LIC, que significa indicação e controle do nível do líquido. Além disso, a válvula de controle do nível do líquido precisa ser convertida em sinal elétrico; portanto, é necessário usar um DSC, não é? Nesse caso, deve haver uma caixa ao redor do círculo marcado; o LI serve apenas para indicar o nível de líquido no local, sem função de controle. É possível pesquisar sobre as identificações de função e os símbolos dos instrumentos de controle automático. 3. A posição indicada pelo nível do líquido pode ser ajustada para o lado do tanque; claro, isso não é um erro grave, afinal, é um gráfico PID. Alguém disse que as proporções não estão corretas; com as proporções reais, ainda não é possível desenhar. Mas isso é secundário.
Os medidores de nível no local são indicados por LG.
Placa magnética com transmissor remoto ou interruptor remoto? Se houver um transmissor, é necessário adicionar uma barra horizontal no meio do círculo LI, e um quadrado ao redor, para indicar que se trata de um instrumento destinado à sala de controle ; Desenhe outro gráfico ao lado, com a mesma forma, e marque-o como LSH, indicando que o nível do líquido está alto. Desenhe uma linha a partir desse gráfico até o sistema de intertravamento KC.
Recomenda-se que você estude o padrão HG/T 20505-2014 “Símbolos e indicadores funcionais para instrumentos de medição e controle em processos”
Lógica de intertravamento, como na figura; Se isso for um medidor de nível com flutuador magnético, no local, então considere que eu não disse nada~~~
A proporção não é um grande problema; é melhor não desenhar a válvula do medidor de nível. Basta indicar as condições relativas às tubulações.
Onde se manifesta a sua interconexão? ~~É normal que o cliente não entenda~~