Que tipo de tubo de proteção deve ser usado ao redor do tubo de medição de pressão do transmissor de nível de duas flanges?

2017-06-16View Original

Thread Content

Nos transmissores de nível EJA com duas flanges, existem tubos de pressão com 2 metros de comprimento, tanto no lado de baixa pressão quanto no lado de alta pressão. Como se deve montar um tubo de proteção ao redor desses tubos de pressão?
Reply #22017-06-16
É possível instalar uma chapa de aço para fixar o capilar no lado interno da chapa.
Reply #32017-06-16
O meio presente dentro desses capilares é óleo de silício; não é necessário nenhum tipo de isolamento especial. Basta ter cuidado para que os tubos de medição não sejam afetados por forças externas. Eles podem ser colocados no interior das barras de aço, descendo em direção ao transmissor.
Reply #42017-06-16
Tubo isolante de borracha e plástico de nível B1, com revestimento externo de papel alumínio
Reply #52017-06-17
O transmissor de nível JA com duas flanges possui tubos de pressão com 2 metros de comprimento, tanto no lado de baixa pressão quanto no lado de alta pressão? ? ? ? É necessário um tubo de transmissão de pressão tão longo? Querido, se realmente houver um tubo de transmissão de pressão tão longo, será preciso isolá-lo termicamente. Se não for um tubo de transmissão de pressão, mas sim um capilar, então não é necessário fazer nenhum tratamento.
Reply #62017-06-19
Este tópico foi editado pela última vez por xuguohui1987 em 19/06/2017, às 21:39. Trata-se de um capilar, preenchido com óleo de silício, óleo de flúor ou etileno glicol, entre outros. Verifique, de acordo com o modelo, qual tipo de óleo de silício é utilizado Se for óleo de silício comum, em uma faixa de -30 a 210 graus Celsius, não há necessidade de se preocupar; o importante é considerar a temperatura do ambiente! Se a temperatura externa for especialmente baixa no inverno, enrole uma fita térmica elétrica ao redor!
Reply #72017-06-20
Na verdade, se não se tem medo de danos mecânicos, não é necessário proteção. Geralmente, usa-se aço angulado, que é então amarrado com fitas plásticas

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.