Thread Content
De acordo com as “Normas para os testes de funcionamento dos projetos da indústria química”, durante o processo de teste preliminar, é necessário realizar testes de intertravamento. Além disso, durante os testes propriamente ditos, é exigido que sejam feitos ajustes no DCS e nos sistemas de controle em condições simuladas, bem como testes individuais dos circuitos de alarme e intertravamento; ” Então, a intertravamento precisa ser testado duas vezes antes do início das obras? Fazer isso em condições simuladas significa que pode ser feito durante o processo de operação com água, certo? Então, por exemplo, se uma unidade tem N condições de intertravamento para desligamento, será que é preciso testar cada condição para fazer com que a unidade seja desligada?
Através dos valores dos sinais analógicos, faz-se um teste por vez; isso não tem nada a ver com o funcionamento em conjunto com água. Se a lógica de intertravamento for testada corretamente, será muito fácil operar o sistema.
Após a construtora realizar um teste de funcionalidade de intertravamento antes da conclusão mecânica, é necessário que o proprietário faça outro teste?
Para garantir segurança e sucesso, é necessário
A empresa responsável pela construção realiza os testes de intertravamento, e o proprietário também participa nesse processo. Basta fazer isso uma única vez; geralmente, a empresa responsável pela construção não consegue realizar esses testes sozinha, e muitas vezes é o próprio proprietário quem os faz.