HCBBS Forum (Português)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Os dispositivos de detecção em linha nas linhas de gás precisam ser à prova de explosão?

2017-06-20View Original

Thread Content

Os dispositivos de detecção em linha nas linhas de gás precisam ser à prova de explosão? Alguém disse que não é necessário, não sei se existem normas relacionadas. Por favor, me ajudem
Reply #22017-06-20
Isso também não sei ao certo. Vamos ver o que os especialistas dizem, e assim aprendemos ao mesmo tempo*
Reply #32017-06-20
Instrumentos de medição online, certamente são instalados nas tubulações ou muito próximos a elas. Qual tipo de área você acha que essa região deveria ser dividida em? É indicado que seja à prova de explosões.
Reply #42017-06-20
Na área onde os instrumentos são instalados, se ela for classificada como zona antiexplosiva, é necessário usar instrumentos resistentes a explosões. A delimitação das áreas explosivas segue as normas GB50058
Reply #52017-06-20
Isso definitivamente precisa ser à prova de explosões, de instalação online, e ainda por cima é um sistema de tubulações de gás – a segurança não pode ser negligenciada
Reply #62017-06-20
As tubulações de gás localizadas fora do edifício em si não fazem parte da área classificada como explosiva. Claro, para uma avaliação precisa, é necessário consultar os especialistas em processos, pois eles possuem normas para a delimitação das áreas explosivas.
Reply #72017-06-21
Na área onde os instrumentos são instalados, se ela for classificada como zona antiexplosiva, é necessário usar instrumentos resistentes a explosões. A delimitação das áreas antiexplosivas segue as normas estabelecidas em GB50058
Reply #82017-06-21
É necessário usar equipamentos à prova de explosão. Existem muitos tipos de equipamentos à prova de explosão, mas os melhores são os instrumentos intrinsecamente seguros. Eu já coletei algumas informações sobre isso, esperando que possam ajudá-lo.

**Zona 0: Divisão 1 – Gases (CLASSE I)**
Em condições normais, são locais onde misturas de gases explosivos existem de forma contínua ou por longos períodos de tempo.

**Zona 1:** Em condições normais, é possível que haja misturas de gases explosivos nesses locais.

**Zona 2: Divisão 2**
Em condições normais, não há possibilidade de ocorrência de misturas de gases explosivos. Elas só podem ocorrer em situações anormais, de forma ocasional ou por curtos períodos de tempo.

**Zona 10: Divisão 1 – Poeiras ou fibras (CLASSE II/III)**
Em condições normais, é possível que haja misturas de poeiras explosivas ou fibras inflamáveis com o ar, de forma contínua, frequente ou por longos períodos de tempo.

**Zona 11: Divisão 2**
Em condições normais, não há possibilidade de ocorrência de misturas de poeiras explosivas ou fibras inflamáveis com o ar. Elas só podem ocorrer em situações anormais, de forma ocasional ou por curtos períodos de tempo.

**Tipos de equipamentos à prova de explosão:**
1. **Tipo isolado**: d, GB3836.2 – Isola as fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 1 e 2.
2. **Tipo reforçado**: e, GB3836.3 – Evita a criação de fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 1 e 2.
3. **Tipo intrinsecamente seguro**: ia, GB3836.4 – Limita a energia das fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 0-2.
4. **Tipo de pressão positiva**: p, GB3836.5 – Isola as substâncias perigosas das fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 1 e 2.
5. **Tipo com óleo**: o, GB3836.6 – Isola as substâncias perigosas das fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 1 e 2.
6. **Tipo com areia**: q, GB3836.7 – Isola as substâncias perigosas das fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 1 e 2.
7. **Tipo sem faíscas**: n, GB3836.8 – Evita a criação de fontes de ignição. Aplicável na Zona 2.
8. **Tipo selado**: m, GB3836.9 – Evita a criação de fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 1 e 2.
9. **Tipo hermético**: h, GB3836.10 – Evita a criação de fontes de ignição. Aplicável nas Zonas 1 e 2.

**Classificação dos gases explosivos** – De acordo com a menor energia necessária para causar uma explosão, a China, a Europa e a maioria dos países do mundo classificam os gases explosivos em quatro níveis de risco, conforme tabela abaixo:

| Categoria | Classificação do gás | Gás representativo | Energia mínima para explosão |
|-----------|----------------------|-------------------|-------------------------------|
| Minas | I | Metano | 0,280 mJ |
| Fábricas fora de minas | IIA | Propano | 0,180 mJ |
| Fábricas fora de minas | IIB | Etileno | 0,060 mJ |
| Fábricas fora de minas | IIC | Hidrogênio | 0,019 mJ |

Nos Estados Unidos e no Canadá, os objetos explosivos dispersos no ar são divididos em três classes: CLASSE I – gases e vapores; CLASSE II – poeiras; CLASSE III – fibras. Depois, os gases e poeiras são divididos em grupos: Grupo A – acetileno; Grupo B – hidrogênio; Grupo C – etileno; Grupo D – propano; Grupo E – poeiras metálicas; Grupo F – poeiras de carvão; Grupo G – poeiras de grãos.

**Classificação por temperatura:**
| Grupo de temperatura | Temperatura segura da superfície do objeto | Gases explosivos comuns |
|---------------------|------------------------------------------|--------------------------|
| T1 | ≤ 450°C | Hidrogênio, acrilonitrila, etc. (46 tipos) |
| T2 | ≤ 300°C | Acetileno, etileno, etc. (47 tipos) |
| T3 | ≤ 200°C | Gasolina, butanal, etc. (36 tipos) |
| T4 | ≤ 135°C | Acetaldeído, tetrafluoretileno, etc. (6 tipos) |
| T5 | ≤ 100°C | Dióxido de enxofre |
| T6 | ≤ 85°C | Éster de nítrico e éster de nitrito de etila |

**Significado da marcação Ex(ia)ⅡC T6:**
– **Ex**: Declaração de conformidade com algum padrão de segurança contra explosões, como os padrões chineses.
– **ia**: Método de segurança intrinsecamente seguro, permitindo instalação na Zona 0.
– **IIC**: Permite o uso com gases explosivos da classe II C.
– **T6**: A temperatura da superfície do instrumento não excede 85°C.

**Significado completo de Ex(ia)ⅡC:**
– **Ex**: Conformidade com os padrões europeus de segurança contra explosões.
– **ia**: Método de segurança intrinsecamente seguro, permitindo instalação na Zona 0.
– **IIC**: Permite o uso com gases explosivos da classe II C.
– **Nota**: Não há indicação de grupo de temperatura, o que significa que o instrumento não entra em contato direto com gases explosivos.
Reply #92017-06-21
Deve ser à prova de explosão, é obrigatório que seja à prova de explosão.
Reply #102017-06-21
Pessoalmente, acho melhor se basear nas áreas de risco de explosão
Reply #112017-06-21
Pessoalmente, acho melhor se basear nas áreas de risco de explosão
Reply #122017-07-04
Teoricamente, deve-se levar em consideração as áreas de risco de explosão, mas nem todas as tubulações de gás são necessariamente classificadas como áreas de risco de explosão. É dividido de acordo com fatores como a fonte de liberação. Já a fonte de liberação é definida pela equipe responsável pelos processos, enquanto a equipe elétrica é responsável por delimitar as áreas de risco de explosão. Como especialistas em instrumentação, se os instrumentos localizados nas tubulações de gás estiverem em áreas com risco de explosão, não há problema algum. Porém, se não estiverem nessas áreas, na minha opinião, é melhor usar instrumentos à prova de explosão, para maior segurança.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.