Transmissor de duas flanges com medição de nível imprecisa – solicitação de assistência

2017-06-20View Original

Thread Content

Sintomas do problema: O nível de líquido no 35LT4031 não está correto. 1: Quando o nível de líquido no 35LT4022 aumenta (de 50% a 90%), o nível no 35LT4031 continua variando entre 8% e 10%. O tanque F3561 contém propileno, com pressão de 23 KG e temperatura de aproximadamente 45 graus. A faixa de medição do 35LT-4031 é de -4,4 a -2,0 kPa. O transmissor de tipo capilar com duas flanges também já foi substituído. A densidade do propileno é de 0,45, e a distância entre as duas flanges é de 50 CM. A minha suposição é que houve um erro na configuração da faixa de medição, devido ao fato de se tratar de propileno em estado gasoso sob pressão negativa
Reply #22017-06-20
O método mais preciso de avaliação é primeiro calibrar o transmissor com instrumentos padrão e, em seguida, analisá-lo.
Reply #32017-06-20
Defina a faixa de medição entre -4,6 KPA e -2,4 KPA. Quanto menor a densidade, menor é a faixa de medição. Os medidores de nível com duas flanges são suscetíveis a interferências; até mesmo pequenas variações na pressão de alimentação podem causar grandes impactos
Reply #42017-06-20
O medidor de nível com duas flanges é bom, e o medidor de nível LT-4022 também é excelente; sua faixa de medição vai de -12,6 a -5,2. A distância entre as flanges é de 150 cm, o que é suficiente para o fluxo de entrada e saída. Alguém disse que as flutuações no fluxo de entrada causam problemas? Isso significa que não é possível instalar esse tipo de relógio?
Reply #52017-06-21
Acho que a faixa de medição não tem problema, precisa-se confirmar a quantidade de migração. Geralmente, primeiro defino a escala (sem considerar o valor de deslocamento). Depois que o transmissor de duas flanges é instalado, realizo a verificação e calibração do ponto zero. Após a calibração, o valor de deslocamento é determinado automaticamente. Recomendamos que você compare o nível de líquido com o indicado no LT-4022 e utilize o controlador manual para calibrar este medidor de nível no ponto atual.
Reply #62017-06-21
Hoje, o LT-4031 foi desmontado novamente. O valor no ponto zero, no local, foi de -4,60 KPA; o ponto zero está normal. Ao colocá-lo em funcionamento novamente, o LT-4031 indicou 20%, enquanto o LT-4022 indicou 66%. A leitura magnética indica 65%, e o radar também indica 66%. Pediu-se à produção que tentasse reduzir o nível do líquido para 62%, mas o nível do LT-4031 caiu para cerca de 19%. No total, o nível do líquido diminuiu em aproximadamente 6 cm. A distância entre as duas flanges do LT-4031 é de 50 cm. Isso significa que o nível do líquido diminuiu em pelo menos 12%. No entanto, o LT-4031 indica apenas uma redução de cerca de 19%. O aparelho que foi desmontado anteriormente também passou por teste de pressão e deu certo. Além disso, o nosso LT-4031 mede a pressão diretamente no equipamento (LT-4022, radar, indicador magnético). É feito por meio de tubos de conexão para a medição da pressão.)

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.