Thread Content
Como no título, estou esperando online. Obrigado! !
Sim, só que a taxa de transmissão aparece baixa.
O transmissor mostra 0 e também indica “error”. Obrigado!
O transmissor mostra 0 e também indica “error”. Obrigado!
O transmissor de diferença de pressão capta uma diferença de pressão negativa, que está fora do limite inferior da escala. Geralmente, é exibido o valor do limite inferior da escala, ou seja, 0 kPa. Quando convertido para porcentagem, o valor também é 0; após a extração da raiz quadrada, o valor continua sendo 0. Portanto, o valor indicado também é 0
O fluxo não está correto, mas há fluxo, sendo que ele é pequeno.
Algumas pessoas confundem a ocorrência de refluxo no medidor de vazão com orifício com a instalação incorreta do mesmo: 1. Quando ocorre refluxo no medidor de vazão com orifício, o sinal de diferença de pressão gerado pelo orifício é negativo (ou seja, na direção correta, a pressão estática no lado upstream do orifício é menor do que no lado downstream). O transmissor de diferença de pressão detecta esse sinal negativo, e, após os cálculos feitos pelo instrumento de medição, o valor mostrado para a vazão deve ser 0; 2. Quando a placa de orifícios é instalada de forma invertida, o sinal de diferença de pressão gerado por ela é menor do que quando está instalada corretamente. O transmissor de diferença de pressão detecta esse valor reduzido, e, após os cálculos realizados pelo medidor secundário, o valor indicado para o fluxo também fica menor ; 3. O medidor de vazão com placa de orifício mencionado acima refere-se ao medidor de vazão com placa de orifício padrão (com abertura na extremidade inferior da placa de orifício) ; De fato, existem medidores de vazão com placa de orifício que permitem medições em ambos os sentidos; nesse caso, a extremidade inferior da placa de orifício não possui expansão, assim como a extremidade superior – trata-se, portanto, de uma placa de orifício não padrão.
Valor negativo de diferença de pressão, como calcular? Não entendo: o que é usado para medir o fluxo, segundo quem disse lá em cima? Que tipo de medidor de diferença de pressão é esse?