Sobre o transmissor de diferença de pressão acoplado ao tubo de Venturi

2017-06-21View Original

Thread Content

Por favor, especialistas: é possível conectar dois transmissores de diferença de pressão a um tubo de Venturi? Um sinal pode ser enviado para o DCS e outro para o SIS? Se for possível, seria ótimo ter imagens específicas ou uma descrição clara. Obrigado a todos.
Reply #22017-06-21
Pode. Ao fazer o pedido, é possível solicitar que sejam feitos 2 pares de orifícios para medição de pressão.
Reply #32017-06-21
Por favor, posso saber se placas de orifício e tubos de velocidade constante são a mesma coisa?
Reply #42017-06-21
É o mesmo; é possível solicitar orifícios de medição personalizados
Reply #52017-06-21
É possível. O sinal entra no distribuidor de sinais, com saída para dois canais. Um para DCS, um para SIS. Se as exigências de segurança forem altas, é melhor fazer isso separadamente: um sistema para cada instrumento. O SIS é utilizado principalmente para proteção por intertravamento, enquanto o DCS serve principalmente para monitoramento e controle.
Reply #62017-06-21
Os requisitos de segurança são altos; fazer isso separadamente pode ser a solução que eu mencionei: um tubo de Venturi, dois pares de orifícios, conectados a dois transmissores?
Reply #72017-06-21
Venturi possui dois orifícios de medição de pressão, um em nível alto e outro em nível baixo~~ Os sinais são enviados para dois transmissores através de um trecho em T~~
Reply #82017-06-21
Não entendo muito bem: se existe apenas um dispositivo de restrição de fluxo como componente, qual é o sentido de usar dois transmissores? É melhor usar o transmissor anterior e, em seguida, um isolador para dividir em dois.
Reply #92017-06-22
O nosso SIS possui um elemento de regulação que permite a coleta de pressão, conectando-se a um quadro de distribuição, e ligando três transmissores
Reply #102017-06-22
Nunca vi dois pares de orifícios; o normal já é suficiente. Basta conectar o sinal de 4~20mA do transmissor ao distribuidor de sinais. O sistema SIS atua principalmente como mecanismo de proteção em situações anormais, em conjunto com as válvulas. Geralmente, ele monitora a pressão e a temperatura, a fim de evitar situações de pressão ou temperatura excessivas. Não sei qual é o significado do sinal de vazão que chega ao SIS.
Reply #112017-06-23
Duas pares de orifícios, três pares de orifícios também. O mesmo elemento de regulação, com dois ou três transmissores – é assim que são alguns pacotes de processo no exterior. Um venturi desse tipo geralmente possui um anel de equalização, o que permite uma melhor coleta de pressão a partir desse anel. Se for instalado horizontalmente, com um par de orifícios de cada lado, e houver 3 pares de orifícios, então um dos lados precisará ser dividido em dois.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.