Thread Content
Para P+F intrinsecamente seguro, a caixa de conexões deve ser não explosiva, intrinsecamente segura ou à prova de explosão? Se a parte externa for uma caixa de conexão intrinsecamente segura, e a parte interna for um interruptor de contatos microeletromecânicos comum (mecânico), então esse interruptor de limite é intrinsecamente seguro?
A segurança intrínseca deriva da produção de equipamentos elétricos à prova de explosão, de acordo com a norma GB 3836.4—2010, destinados ao uso em minas de carvão. Esses equipamentos são divididos em categorias como tipo à prova de explosão por isolamento, tipo com reforço de segurança e tipo de segurança intrínseca. A característica dos equipamentos de segurança intrínseca é que todos os seus circuitos são circuitos de segurança intrínseca; ou seja, as faíscas e os efeitos térmicos gerados durante o funcionamento normal ou em condições de falha não conseguem inflamar as misturas explosivas presentes no local. Ou seja, esses aparelhos elétricos não contam com proteção contra explosões graças à sua estrutura externa ou aos materiais utilizados para isso. Em vez disso, o circuito elétrico desses aparelhos gera faíscas ou efeitos térmicos cuja energia é inferior a 0,28 mJ, mesmo em condições normais de uso ou em caso de falhas. Isso significa que, numa concentração de gás de 8,5% (a concentração mais propensa a causar explosões), a energia necessária para provocar uma ignição é mínima
Se a área de trabalho não for uma área antivazamento, então não é necessário
Intrinsecamente seguro refere-se aos circuitos. Para instrumentos intrinsecamente seguros, as caixas de conexão devem ser também intrinsecamente seguras e à prova d’água; assim, mesmo em ambientes externos, não há violação das normas de segurança contra explosões. Claro, é preciso que sejam, no mínimo, à prova d’água e de poeira.
Proteção intrinsecamente segura contra explosões. Simples e direto, sem problemas
Para P+F intrinsecamente seguro, a caixa de conexões deve ser não explosiva, intrinsecamente segura ou à prova de explosão? Resposta: Em condições normais, os produtos P+F de tipo intrinsecamente seguro precisam ser acompanhados por caixas de conexão também do tipo intrinsecamente seguro. Na verdade, não é a caixa que é intrinsecamente segura, mas sim todos os componentes presentes nos circuitos internos da caixa, que atendem aos requisitos de segurança intrínseca. Dessa forma, o produto que você utiliza é realmente um produto intrinsecamente seguro. Se você usar uma caixa que não é intrinsecamente segura, isso faz com que todo o produto integrado possa sair do âmbito da segurança intrínseca. Isso é absurdo. O Benin não olha para a sua caixa, mas sim para todos os componentes integrados nela. Se a parte externa for uma caixa de conexão intrinsecamente segura, e a parte interna for um interruptor de contatos microeletromecânicos comum (mecânico), então esse interruptor de limite é intrinsecamente seguro? Resposta: Por enquanto, entendo que uma caixa intrinsecamente segura é aquela em que todos os componentes internos são intrinsecamente seguros. Mas, mesmo assim, como os interruptores mecânicos em si não são intrinsecamente seguros, esse tipo de uso é absolutamente proibido, pois está fora dos limites da segurança intrínseca.
Os interruptores de limite dos interruptores mecânicos existem em versão intrinsecamente segura.
Ao utilizar instrumentos intrinsecamente seguros, o cabo de controle também deve ser intrinsecamente seguro. Além disso, é necessário um proteção de segurança no gabinete, a fim de evitar que a eletricidade presente no gabinete afete os instrumentos intrinsecamente seguros localizados nele.
Nosso sistema de biogás precisa ser à prova de explosão? A empresa quer economizar dinheiro.
Os dispositivos intrinsecamente seguros exigem limitação da corrente de entrada e, internamente, reduzem sua própria impedância.
O microinterruptor Cherry D41X possui certificação intrinsecamente segura? Um componente não intrinsecamente seguro pode ser instalado em um circuito intrinsecamente seguro?
Nos sistemas de gás destinados ao uso residencial, geralmente não se utiliza proteção contra explosões no país; No exterior, são adotadas algumas medidas de proteção, como detecção de vazamentos e sprinklers contra incêndio ; Para as indústrias de produção que são bastante concentradas, recomenda-se o uso de dispositivos à prova de explosão. Em ambientes com gás natural, geralmente é utilizado o tipo de proteção intrinsecamente seguro contra explosões ; O aumento de custo na verdade não é muito significativo para o interruptor, mas afeta o investimento total.
É assim que eu entendo: o conceito de segurança intrínseca contra explosões consiste em limitar o valor da energia da corrente em todo o circuito. A certificação refere-se a um conceito geral; na verdade, nos casos em que os usuários dos componentes de comutação intrínsecos da Pilz montam as caixas de conexão por conta própria, sem realizar verificações, não é possível garantir que esses componentes atendam aos requisitos de segurança intrínseca.
Pelo que entendo, nos circuitos de sistemas intrinsecamente seguros, os interruptores mecânicos e os botões mecânicos são dispositivos simples, que não precisam de certificação; podem ser utilizados diretamente! As razões podem ser encontradas no que outros disseram: https://bbs.hcbbs.com/thread-1579116-1-1.html, bem como nas informações sobre as barreiras de segurança da empresa Longfei. A Longfei é uma empresa grande; com certeza não falará coisas sem sentido. Ou seja, um interruptor mecânico (como o interruptor de feedback de posição da válvula, do tipo comum e não à prova de explosão) + cabo intrinsecamente seguro + barreira de segurança atendem aos requisitos de segurança dos circuitos intrinsecamente seguros. Além disso, no que diz respeito aos terminais de conexão dos sistemas intrinsecamente seguros, eles certamente não são componentes de armazenamento de energia; portanto, trata-se de um dispositivo simples, que pode ser utilizado diretamente em áreas explosivas. Por exemplo, em locais com risco de explosão, muitos sensores intrinsecamente seguros vêm apenas com um cabo de 1 metro e não possuem caixa de conexões; portanto, é necessário usar terminais de conexão para ligá-los ao cabo intrinsecamente seguro. Pelo que entendo, para esse terminal de conexão basta usar uma caixa de conexões comum, que não seja à prova de explosão. Ou então, pode-se simplesmente amarrar os fios juntos e envolvê-los com fita adesiva. Isso também deve funcionar, sem comprometer a segurança do circuito intrinsecamente seguro.