Por que os estados aberto/fechado e alto/baixo dos interruptores estão relacionados?

2017-06-23View Original

Thread Content

Por que os estados aberto/fechado e alto/baixo dos interruptores estão relacionados? Suponha que, após a entrada no DCS, não haja mais inversão de sinal, ou seja, é um ponto normalmente aberto, que provoca o fechamento do circuito (alarme ou intertravamento). Ponto de fechamento normal é a ação de interrupção do circuito. Seja um valor alto ou baixo, deve haver um princípio básico: se o cabo se romper, o DCS precisa emitir um alerta para que as pessoas fiquem sabendo. Nesse caso, certamente se trata de um ponto normalmente fechado. Por que existem opções de declarar valores altos ou baixos? Além disso, muitas pessoas dizem o oposto.
Reply #22017-06-23
Este tópico foi editado pela última vez por zhysen em 23/06/2017, às 10:32. Se o cabo do circuito DI se romper, o sistema não considerará isso como uma falha. Em vez disso, considerará que o sinal desse circuito está interrompido. Portanto, o DCS não emitirá nenhum alerta de falha no circuito. Já nos circuitos de intertravamento, geralmente é utilizado um sistema de intertravamento tipo “0”; assim, mesmo quando o circuito se interrompe, é acionada a ação de intertravamento
Reply #32017-06-23
Isso porque o intertravamento geralmente utiliza lógica negativa; na lógica negativa, seja em caso de sinal alto ou baixo, o pressuposto para gerar um alarme é a interrupção do conexão entre os nodes. Ou seja, quer haja sobrelotação ou subnotificação, os nós ficam fechados durante o funcionamento normal, e só se abrem em caso de alarme. Subnotificação conecta em aberto, sobrenotificação conecta em fechado.
Reply #42017-06-23
Muito obrigado pela sua resposta. “Entendo tudo o que vem antes de “Subnotificação conecta a normalmente aberto”, e também entendo “Sobrenotificação conecta a normalmente fechado”. Só não entendo o conceito de “aberto em caso de sinal baixo”. Já foi dito anteriormente que, em condições normais de funcionamento, os contatos ficam fechados, enquanto, em caso de alarme, eles se abrem. Então, “aberto em caso de sinal baixo” não significa, na verdade, que os contatos fiquem abertos em condições normais e fechados em caso de alarme?
Reply #52017-06-23
Muito obrigado pela sua resposta. “Entendo tudo o que vem antes de “Subnotificação conecta a normalmente aberto”, e também entendo “Sobrenotificação conecta a normalmente fechado”. Só não entendo o conceito de “aberto em caso de sinal baixo”. Já foi dito anteriormente que, em condições normais de funcionamento, os contatos ficam fechados, enquanto, em caso de alarme, eles se abrem. Então, “aberto em caso de sinal baixo” não significa, na verdade, que os contatos fiquem abertos em condições normais e fechados em caso de alarme?
Reply #62017-06-23
Muito obrigado pela sua resposta. “Entendo tudo o que vem antes de “Subnotificação conecta a normalmente aberto”, e também entendo “Sobrenotificação conecta a normalmente fechado”. Só não entendo o conceito de “aberto em caso de sinal baixo”. Já foi dito anteriormente que, em condições normais de funcionamento, os contatos ficam fechados, enquanto, em caso de alarme, eles se abrem. Então, “aberto em caso de sinal baixo” não significa, na verdade, que os contatos fiquem abertos em condições normais e fechados em caso de alarme?
Reply #72017-06-24
Aberto permanente e fechado permanente referem-se ao fato de que, quando não há nenhuma intervenção externa, o dispositivo permanece no estado aberto ou no estado fechado. O contato normalmente aberto permanece assim. Por exemplo, se o nível do líquido for inferior a 1000 mm, será acionado um alarme. Quando o nível do líquido está abaixo de 1000 mm, não há líquido em contato com os contatos normalmente abertos, portanto eles permanecem abertos, e o alarme é acionado. Já quando o nível do líquido é superior a 1000 mm, há pressão sobre os contatos normalmente abertos, fazendo com que eles se fechem. Quando o nível do líquido voltar a cair para 1000, os contatos serão interrompidos novamente, e nesse momento será acionado um alarme. Acreditamos que, quando o nível do líquido é superior a 1000 mm, está em condição normal). O mesmo princípio se aplica ao relé de sinalização de estado fechado.
Reply #82017-06-26
Obrigado, entendi. O interruptor de nível é um instrumento bastante intuitivo e fácil de analisar. Quando o meio do processo não está em contato com o interruptor de nível, encontra-se no estado natural, ou seja, no estado “normal”. Em caso de alarme de nível baixo, o meio não está em contato com o interruptor de nível, e para que haja alarme é necessário interromper esse contato. Portanto, esse ponto é considerado um ponto normalmente aberto. Mas, em relação à pressão, temperatura e sinalização de baixo nível do fluxo. Desligamento por alarme quando abaixo de um determinado valor. Como determinar se o estado do instrumento quando está abaixo desse valor é um estado natural? É necessário conhecer a estrutura interna do instrumento?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.