Método de calibração do nível de flutuador LC3010

2017-06-24View Original

Thread Content

O meio leve do sensor é 0,9; o meio pesado é a água, com valor de 1,0. A faixa de medição é de 1350 MM. Nos manuais do medidor de nível LC3010, são descritos os métodos de calibração do nível do líquido. Estou um pouco confuso; quem já utilizou esse tipo de medidor de nível, por favor, possa me dar algumas dicas. Dúvida 1: No processo de calibração descrito no manual, diz-se que primeiro se deve calibrar o ponto de acoplamento seco, ou seja, sem nível de líquido. Como, então, calibrar o ponto de referência? O ponto zero desse ponto de referência é quando todo o meio é leve. Dúvida 2: As duas marcas de nível indicadas no manual não são muito claras. É possível, na prática, converter isso para a altura da água, a fim de utilizar essa medida para o calibração do sistema de irrigação? Antigamente, a Shanghai Xindong fazia exatamente isso. Dúvida 3: Qual a diferença entre os limites superior e inferior do sensor e os limites superior e inferior de PV? Dúvida 4: Se for feita a medição do nível do líquido, mas a densidade do meio mudar, mesmo que não muito, será suficiente alterar o parâmetro de densidade, sem a necessidade de recalibração? (2) E se, durante a medição, a densidade do meio leve ou do meio pesado mudar, o que devemos fazer? Será preciso primeiro alterar o parâmetro de diferença de densidade e, em seguida, realizar uma recalibração? Dúvida 5: Se houver um erro na escolha do modelo – ou seja, se for escolhido um medidor de nível de líquido quando deveria ser usado um medidor de nível de superfície – é possível recalibrá-lo corrigindo esse parâmetro para que possa ser utilizado normalmente? Por favor, que os mestres experientes possam me dar algumas orientações técnicas. Obrigado desde já a todos!
Reply #22017-06-26
Como fazer para que não seja exibido na seção correspondente?
Reply #32017-06-29
Parece que a Haiyou não está usando o medidor de nível com boia FisherLC3010. Ai, mais um problema que se perde no vazio, não é? ? ? ?
Reply #42017-07-25
A pergunta do autor é muito pertinente e realmente merece reflexão!
Reply #52017-07-25
A pergunta do autor é muito pertinente e realmente merece reflexão!
Reply #62017-07-25
Desde que seja confirmado que o modelo é adequado para medição de níveis, é possível realizar a calibração com água, em dois pontos. Antes da calibração, defina primeiro os parâmetros. Se escolher errado, só resta procurar uma solução com o fabricante.
Reply #72017-07-25
Perguntei ao fabricante; não há problema com a seleção do modelo. Aquele número indica a versão anterior da seleção.
Reply #82017-07-25
Ai, ninguém usou o HaiChuan? Acho que não, recentemente percebi que as pessoas não estão respondendo aos problemas de maneira muito proativa.
Reply #92017-07-25
Você comprou apenas a legenda? O local todo é calibrado com água; a altura de injeção é calculada com base na densidade do meio leve e na densidade da água, ou seja, 0,9/1,0*1350. Portanto, a faixa real de medição do flutuador (pv) é de apenas 135 mm ; Se o meio for completamente esvaziado e preenchido com água, isso determinará os limites superior e inferior de medição do sensor ; A variação de densidade certamente exige recalibração. Se as exigências não forem altas, pode-se ignorar; afinal, a precisão da verificação por injeção de água no local já não é muito alta ; O que mede o nível do líquido não consegue medir a interface.
Reply #102017-07-26
Comprei um conjunto, obrigado pela resposta. Foi resolvido há algum tempo. O que você disse sobre “deixar vazio” refere-se ao limite inferior incorreto, não é? O limite inferior deveria ser quando está completamente cheio de meio leve.
Reply #112017-07-28
Pode-se usar 475 para medir a posição do limite ou o nível do líquido.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.