2017-06-26View Original

Thread Content

Análise de caso Data: 2017-6-26 Local: Yongheng Fabricação de Faixas Objeto: Medidor de vazão de tipo “vortex” Diâmetro: DN80 Problema: A vazão instantânea era instável; não havia uso de vapor no local, mas ainda assim era exibida uma vazão bastante alta. Procedimento para resolver o problema de fluxo zero após fechar a válvula na entrada de ar: Verificar se todos os parâmetros estão corretos, garantir que não haja sinais de interferência no local, desligar a energia e substituir a placa de sinais. Mesmo após isso, o problema persiste. Suspeitou-se que houvesse problema com o sensor. Após desligar o fornecimento de gás e esvaziar o sistema, o sensor foi removido e constatou-se que sua camada de proteção externa estava danificada. Após substituir o sensor por um novo, a pressão do gás voltou a ser estável e precisa quando o sistema foi ligado novamente. Quando não há necessidade de ar, o fluxo é zero; assim, a falha é resolvida.
Reply #22017-06-28
A nossa empresa possui um sensor de tipo “vortex street” para medição de vapor, da marca Yokogawa. Assim que o vapor é introduzido, o sensor atinge seu limite máximo de medição. Há um barulho muito alto no sensor, parecido com o som produzido quando o elemento móvel de uma válvula é empurrado pelo fluxo de ar. Quando a válvula do tubo é fechada, o barulho desaparece e o valor medido fica zero. Ao usar um multímetro para medir a resistência elétrica do sensor piezelétrico em relação ao terra, o valor fica normal. Pode-se supor que seja um problema de soltura do sensor piezelétrico ou do componente responsável pela geração do som. Por enquanto, ainda não foi feita nenhuma manutenção; esperaremos até que o fornecimento de vapor seja interrompido para então verificar o problema

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.