Durante os testes recentes do projeto, percebeu-se que vários localizadores da Siemens apresentavam fenômeno de flutter, mesmo no modo manual. Claro, isso já exclui a possibilidade de vazamentos de ar e problemas relacionados ao feedback. Não se sabe como resolver esse problema; espero que alguém mais experiente possa ajudar.
Nossa unidade utiliza posicionadores da Siemens para os válvulas de regulação; esse é o fenômeno que ocorre
É possível consultar o manual; parece que há algo chamado “tempo de sensibilidade”, que deve ser ajustado para o valor mínimo. Os localizadores da Siemens exigem um ar de medição de alta qualidade; é preciso garantir que os tubos de ar de medição estejam limpos e sem umidade.
Verifique cuidadosamente o sistema de tubulações de ar. Se for possível eliminar vazamentos, tente aumentar a largura da zona morta, o que pode ajudar a evitar o fenômeno de surto
Além da especialização em instrumentação, também deve-se levar em consideração que a distância entre as válvulas e outros componentes que causam resistência ao fluxo, como curvas, pode não atender aos requisitos normativos. Isso pode causar flutter na própria válvula; em casos graves, pode haver danos devido à erosão causada pela presença de ar.
Esse é um problema que afeta todos os localizadores da Siemens. Já nos produtos da Fisher e Yamaki, esse problema é bastante raro em campo
Totalmente correto, é quase por essa razão, não há outra causa.
Pessoalmente, acho que é devido ao princípio do localizador, especialmente com a adição de um acelerador, também conhecido como amplificador de potência. O feedback da Siemens é de tipo contato, sendo muito afetado por vibrações. Em instalações críticas e em situações que exigem ajustes precisos, é recomendável utilizar os localizadores sem contato da série M11 da Akka, ou os localizadores de tipo bocal da Yamata, pois eles permitem resolver os problemas de maneira mais eficaz.