2017-06-26View Original

Thread Content

Durante os testes recentes do projeto, percebeu-se que vários localizadores da Siemens apresentavam fenômeno de flutter, mesmo no modo manual. Claro, isso já exclui a possibilidade de vazamentos de ar e problemas relacionados ao feedback. Não se sabe como resolver esse problema; espero que alguém mais experiente possa ajudar.
Reply #22017-06-26
Nossa unidade utiliza posicionadores da Siemens para os válvulas de regulação; esse é o fenômeno que ocorre
Reply #32017-06-27
É possível consultar o manual; parece que há algo chamado “tempo de sensibilidade”, que deve ser ajustado para o valor mínimo. Os localizadores da Siemens exigem um ar de medição de alta qualidade; é preciso garantir que os tubos de ar de medição estejam limpos e sem umidade.
Reply #42017-06-27
Verifique cuidadosamente o sistema de tubulações de ar. Se for possível eliminar vazamentos, tente aumentar a largura da zona morta, o que pode ajudar a evitar o fenômeno de surto
Reply #52017-06-27
Além da especialização em instrumentação, também deve-se levar em consideração que a distância entre as válvulas e outros componentes que causam resistência ao fluxo, como curvas, pode não atender aos requisitos normativos. Isso pode causar flutter na própria válvula; em casos graves, pode haver danos devido à erosão causada pela presença de ar.
Reply #62017-06-27
Esse é um problema que afeta todos os localizadores da Siemens. Já nos produtos da Fisher e Yamaki, esse problema é bastante raro em campo
Reply #72017-06-28
Totalmente correto, é quase por essa razão, não há outra causa.
Reply #82021-11-11
Pessoalmente, acho que é devido ao princípio do localizador, especialmente com a adição de um acelerador, também conhecido como amplificador de potência. O feedback da Siemens é de tipo contato, sendo muito afetado por vibrações. Em instalações críticas e em situações que exigem ajustes precisos, é recomendável utilizar os localizadores sem contato da série M11 da Akka, ou os localizadores de tipo bocal da Yamata, pois eles permitem resolver os problemas de maneira mais eficaz.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.