A caixa de conexões no meio do painel precisa ser aterrada?

2017-06-26View Original

Thread Content

Como no título, vamos discutir: a caixa de conexões no meio dos instrumentos precisa ser aterrada? Se for necessário, o aterramento deve ser feito nos barramentos de aço dos equipamentos elétricos, dos edifícios ou das colunas dos corredores de tubulações?
Reply #22017-06-27
Este tópico foi editado pela última vez por waneng em 27/06/2017, às 15:59. A caixa de conexões no meio do painel elétrico precisa ter um aterramento seguro. Para isso, utiliza-se um fio de aterramento amarelo-esverdeado, conectado ao condutor metálico que já está ligado ao solo, como estruturas de aço, racks de cabos e tubulações para passagem de fios. A blindagem dos instrumentos é feita por meio de terminais que conectam, separadamente, os cabos de ramificação ao quadro de divisão dos cabos multifios. O quadro principal dos cabos multifios, do lado da caixa de conexões, geralmente deve ficar suspenso, sendo conectado ao terra de operação de forma centralizada na sala de controle.
Reply #32017-06-27
No sótão. Além disso, para esclarecer: o cabo multicondutor refere-se ao cabo principal que vai da caixa de conexões até o gabinete, enquanto os cabos de ramificação são aqueles que vão da caixa de conexões até as medições no local. Primeiramente, é preciso descartar uma possibilidade: em alguns projetos, as camadas de blindagem do cabo principal e dos cabos de ramificação são conectadas na caixa de conexões por meio de terminais. Nesse caso, funciona como se houvesse apenas uma camada de blindagem. Nessa situação, a camada de blindagem do cabo precisa ser conectada indiretamente no gabinete, ficando solta do lado das medições. O revestimento de blindagem do cabo principal deve ser aterrado de um único lado, ou seja, todos os cabos devem ser conectados ao mesmo ponto de aterramento dentro dos gabinetes. Por isso, o lado da caixa de conexões fica sem conexão com o sistema de aterramento. Além disso, é melhor que tanto o revestimento de blindagem principal quanto os revestimentos secundários sejam conectados ao mesmo ponto de aterramento dentro dos gabinetes. Isso é diferente do que acontece no andar de cima ; A camada de blindagem do cabo ramificado fica suspenso acima da caixa de medição, enquanto a caixa de conexões é aterrada.
Reply #42017-06-27
As normas estipulam que, para tensões inferiores a 36V, não é necessário fazer a conexão à terra. Ao mesmo tempo, as normas também estabelecem que a blindagem seja conectada a um ponto de terra unilateral no lado da sala de controle (terra de funcionamento), o que garante maior confiabilidade e solidez. Adotar aterramento conectado à estrutura de aço ou aos tubos de proteção é uma forma inadequada de aterramento; sua confiabilidade não pode ser garantida, sendo utilizada apenas para atender às exigências de inspeção de pessoas ignorantes. De acordo com os requisitos rigorosos, tudo deve ser conectado a partir da placa de conexão de aterramento dedicada à instalação elétrica, ou então por meio de cabos dedicados conectados à rede de aterramento elétrico.
Reply #52017-06-27
Considerar apenas o blindamento: se o lado DCS exigir aterramento em vários pontos, será necessário instalar barras de cobre para o aterramento, e trabalhar em conjunto com a equipe elétrica para montar a rede de aterramento. Se a conexão de aterramento em ponto único for realizada de acordo com as normas, não é necessário configurar uma conexão de aterramento; basta utilizar terminais especiais para manter a camada de blindagem contínua. Se houver cabos de baixa tensão dentro da caixa de conexões, é necessário levar em consideração a proteção por terra.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.