Anteontem, houve alterações nos circuitos de controle personalizados do ECS100-DCS da Zhejiang Zhongkong, mas a causa não foi identificada: 1. Os quatro pontos onde ocorreram as alterações estavam localizados nos primeiros quatro canais da placa AI. 2. Pelas tendências observadas, foram as valores MV que mudaram primeiro, e os valores PV mudaram posteriormente. 3. As saídas AO dos circuitos relacionados estavam distribuídas em diferentes placas AO, localizadas em gabinetes distintos. 4. As alterações nos valores MV duraram cerca de 5 segundos; em alguns casos, a forma era triangular invertido, e em outros, triangular direto. 5. Apareceu pela primeira vez, e por um curto período de tempo. Quem pode ajudar a analisar?
Reply #22017-06-28
Você precisa analisar esse fenômeno com base nas condições reais. Já aconteceu uma situação semelhante na minha unidade de separação por compressão: foi usado um cabo temporário para testar o motor da bomba de oxigênio. O cabo temporário ficou muito próximo à estrutura de suporte, e ao ligar o motor, houve flutuações nos valores medidos pelo sensor AI do compressor, o que quase causou uma parada abrupta do equipamento. Agora, todos nós exigimos que a equipe elétrica leve o motor de volta à oficina de manutenção para que seja consertado, a fim de evitar que situações semelhantes ocorram novamente.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.