Ajuda com problemas dos contatos dos módulos do DCS da Allen-Bradley

2017-06-28View Original

Thread Content

A empresa adquiriu um novo medidor de vazão eletromagnético. Quando o sinal de feedback é conectado aos contatos correspondentes do FM148C, não há indicação de vazão no DCS. No entanto, o indicador local mostra a taxa de vazão. Ao usar um multímetro para medir os sinais de corrente de entrada, verificou-se que ela é de 38 mA. O que está acontecendo?
Reply #22017-06-28
Será que a placa de terminais DCS já possui distribuição de energia? Desativar a função de distribuição do sinal de corrente
Reply #32017-06-28
Quer tentar desconectar o fio e verificar os terminais de saída do sinal de corrente do medidor de vazão eletromagnético para ver a corrente? Será que o cabo de saída de 4-20mA é ativo, fazendo com que o módulo de comunicação do medidor de vazão seja danificado?
Reply #42017-06-28
Seu medidor de vazão eletromagnético deve ser de tipo de quatro fios, e os terminais de conexão da Endress+Hauser devem ser do tipo passivo. O 38MA deve estar conectado ao segmento ativo.
Reply #52017-06-29
No sistema de quatro fios, se for um barreira de segurança da Allen-Bradley, ela precisa ser conectada ao terminal 89; o cartão de controle deve ser conectado ao terminal 14
Reply #62017-06-30
O medidor de vazão eletromagnético funcionou normalmente, com uma corrente de saída de 8,5 mA. Quando o cabo de sinal é conectado ao módulo, a corrente sobe para cerca de 30 mA; ao desconectar o cabo, a corrente volta a ser de 8,5 mA. O problema certamente está no módulo ou na base do equipamento. No entanto, mesmo após trocar vários módulos, o resultado continuou o mesmo. Este medidor de vazão opera em sistema de 2 fios. Não entendo mais
Reply #72017-06-30
A corrente de saída do medidor de vazão eletromagnético de 4-20MA tornou-se 38MA. A corrente aumentou, e existem apenas duas razões para isso: ou a tensão aumentou, ou a resistência diminuiu. Neste caso, provavelmente é a tensão que aumentou. É possível que seu medidor de vazão eletromagnético tenha uma saída ativa, e o seu cartão também. Se eles forem conectados juntos, a tensão pode ultrapassar 24V. Recomendo que você meça a tensão; com certeza ela será maior que 24V. Nesse caso, você deve conectá-lo a um cartão passivo. Se for um DCS da Siemens, será necessário trocar os terminais de entrada do barramento de segurança. Meça também se há alguma conexão sem tensão; tente isso

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.