A empresa adquiriu um novo medidor de vazão eletromagnético. Quando o sinal de feedback é conectado aos contatos correspondentes do FM148C, não há indicação de vazão no DCS. No entanto, o indicador local mostra a taxa de vazão. Ao usar um multímetro para medir os sinais de corrente de entrada, verificou-se que ela é de 38 mA. O que está acontecendo?
Será que a placa de terminais DCS já possui distribuição de energia? Desativar a função de distribuição do sinal de corrente
Quer tentar desconectar o fio e verificar os terminais de saída do sinal de corrente do medidor de vazão eletromagnético para ver a corrente? Será que o cabo de saída de 4-20mA é ativo, fazendo com que o módulo de comunicação do medidor de vazão seja danificado?
Seu medidor de vazão eletromagnético deve ser de tipo de quatro fios, e os terminais de conexão da Endress+Hauser devem ser do tipo passivo. O 38MA deve estar conectado ao segmento ativo.
No sistema de quatro fios, se for um barreira de segurança da Allen-Bradley, ela precisa ser conectada ao terminal 89; o cartão de controle deve ser conectado ao terminal 14
O medidor de vazão eletromagnético funcionou normalmente, com uma corrente de saída de 8,5 mA. Quando o cabo de sinal é conectado ao módulo, a corrente sobe para cerca de 30 mA; ao desconectar o cabo, a corrente volta a ser de 8,5 mA. O problema certamente está no módulo ou na base do equipamento. No entanto, mesmo após trocar vários módulos, o resultado continuou o mesmo. Este medidor de vazão opera em sistema de 2 fios. Não entendo mais
A corrente de saída do medidor de vazão eletromagnético de 4-20MA tornou-se 38MA. A corrente aumentou, e existem apenas duas razões para isso: ou a tensão aumentou, ou a resistência diminuiu. Neste caso, provavelmente é a tensão que aumentou. É possível que seu medidor de vazão eletromagnético tenha uma saída ativa, e o seu cartão também. Se eles forem conectados juntos, a tensão pode ultrapassar 24V. Recomendo que você meça a tensão; com certeza ela será maior que 24V. Nesse caso, você deve conectá-lo a um cartão passivo. Se for um DCS da Siemens, será necessário trocar os terminais de entrada do barramento de segurança. Meça também se há alguma conexão sem tensão; tente isso