Thread Content
Atualmente, está sendo planejada a instalação de válvulas de regulação elétricas nos tubos de fluxo natural. A diferença de altura total desses tubos é de 4 m. Elas são utilizadas para regular o nível de líquido nos equipamentos anteriores, controlando assim o tamanho da abertura dos tubos e, consequentemente, o fluxo de líquido. Antigamente, ao usar válvulas de regulação pneumáticas, era importante levar em conta a diferença de pressão. Mas, no caso das válvulas de regulação elétricas, não se sabe se é necessário haver uma diferença de pressão ou não Por favor, que os senhores experientes possam me orientar.
Pessoal, podem dar algumas sugestões, por favor? !
A precisão de regulação das válvulas elétricas não é boa; é preciso levar em consideração a diferença de pressão, e o mesmo vale para as válvulas elétricas. Por um lado, deve-se considerar o torque do atuador, e por outro, o canal de fluxo do corpo da válvula. Muitas válvulas pneumáticas conseguem funcionar em condições de diferença de pressão elevada, desde que se ajuste o mecanismo do núcleo da válvula. Aqui, a diferença de altura é de apenas 4 metros; essa diferença de pressão não é nada significativa – é menos de 1 quilo
A necessidade é, sem dúvida, real. Mas esse tubo de fluxo livre… Bem, a diferença de pressão é praticamente nula. Pode-se usar um valor bem menor. É necessário calcular apenas a pressão antes da válvula, pois não há pressão após ela. Portanto, a diferença de pressão causada pela diferença de altura de 4m é a diferença de pressão em si. Ou seja, a diferença de pressão máxima é de 39 KPa
É justamente porque a diferença de pressão é muito pequena que gostaria de saber se, com uma diferença de pressão tão baixa, essa válvula de regulação elétrica realmente é adequada. Caso contrário, será um desperdício, já que a válvula não conseguirá cumprir sua função de regulação