Os terminais da placa F-AI do Siemens PLC S7-400 não têm tensão
Reply #22017-06-28
Há um seguro bem pequeno. Nós queimamos vários deles. Além disso, na parte frontal do seguro existem dois pequenos conectores; cada canal possui 2 conectores. Os conectores de reserva não funcionam da mesma forma que os utilizados em condições normais. É preciso girá-los 90 graus para que haja conexão; caso contrário, o canal não fica conectado e não se forma um circuito completo.
Reply #32017-06-30
Obrigado, já foi resolvido

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.