Eu sempre achei que os interruptores de sinal Namur utilizados em válvulas não tinham o conceito de “aberto permanente” ou “fechado permanente”. Nos desenhos técnicos dos equipamentos, também nunca era indicado que o Namur funcionasse no modo fechado permanente. Mas hoje descobri que, nos documentos do fabricante, realmente está escrito que o dispositivo funciona no modo fechado permanente, e que não há opção de funcionamento tanto em modo aberto quanto em modo fechado. Como isso deve ser entendido?
Esse tipo de interruptor de proximidade possui apenas um contato normalmente fechado. Se você escolher pessoalmente o modo de conexão em estado aberto ou fechado no local, é preciso selecionar o modelo corretamente. O ponto de contato do sinal de retorno da válvula de controle deve ser um ponto de contato em estado aberto, certo?
Não entendo muito bem. O sinal NAMUR não é apenas dois valores de corrente, para obter um efeito de sinal digital? Será que se considera uma pequena corrente como um estado de interrupção, e uma grande corrente como um estado de conexão? Costuma transportar grande corrente, por isso é chamado de normalmente fechado? Bem, tudo isso é bobagem.
Pessoalmente, acho que, quando não há sinal de disparo, o estado é de fechado; se houver sinal de disparo, ele passa para o estado aberto
O princípio de sinalização NAMUR não é a geração de uma corrente de 1,2 MA a 1,55 MA quando um objeto metálico se aproxima do sensor? A corrente também tem estado aberto e estado fechado?
O princípio de funcionamento do interruptor de proximidade NAMUR é o seguinte: ele precisa de uma alimentação contínua de aproximadamente 8V. Dependendo da distância entre um objeto metálico e o sensor, é gerado um sinal de corrente de intensidade diferente. Quando a corrente está entre 2,1 mA e 6 mA, o estado é 1 ou ON; quando a corrente está entre 0,35 mA e 1,2 mA, o estado é 0 ou OFF. Quando a corrente é inferior a 0,28 mA, considera-se um defeito de circuito aberto; quando é superior a 6,5 mA, considera-se um defeito de curto-circuito.
Na verdade, ao fazer as medições, raramente medimos a corrente; em vez disso, medimos diretamente a tensão, que é de 4V e 8V. Eu fiz testes aqui: quando o metal está próximo, a tensão é de 8,42 V e a corrente, de 0,56 mA (estado aberto). Quando o metal está distante, a tensão é de 4,18 V e a corrente, de 4,87 mA (estado fechado). Está certo?
De acordo com as instruções, não foi detectado que a placa de medição esteja acima de 3mA; trata-se de um ponto de fechamento normal. Foi feita a detecção
Muito obrigado pelas explicações de todos vocês
Na verdade, é uma mudança na corrente elétrica; você também pode entendê-lo como estados de baixa e alta resistência. Este SJ3.5N pode ser combinado com o WE77 para gerar contatos secos.